Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
@PICture:
Ich denke eher, dass 2linkehaende den Adjustable-Typ des LT1083 verwendet ( http://cds.linear.com/docs/Datasheet/108345fg.pdf ).
@2linkehaende:
Die Angegebene Referenzspannung ist konstant, die 10mA Ausgangsstrom beziehen sich nur auf die Testbedingungen, bei denen die im Datenblatt angegebenen min- und max-Werte garantiert werden. 10mA ist übrigens auch die Mindestbelastung, die der Regler für einen stabilen Betrieb braucht.
Als Widerstände würde ich 120Ohm für R1 und 2,2kOhm für R2 nehmen. Damit bist Du knapp über 24V.
Bei Linearreglern, die mit solchen Leistungen betrieben werden, ist Kühlung natürlich das a und o. Deine Eingangsspannung sollte auf jeden Fall kleiner als 30V sein. Bei 30V hast Du eine Verlustleistung von 36W, die Du abführen musst. Das ist schon ne kleine Heizung, die Du da bastelst...
Gruß,
askazo