- 3D-Druck Einstieg und Tipps         
Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Problem mit Enable INT0 nach Disable

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    04.01.2004
    Beiträge
    317

    Problem mit Enable INT0 nach Disable

    Anzeige

    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    Hallo,

    ich bin gerade dabei ein Projekt zu entwickeln, mit dem ich die Zeit zwischen INT0 undINT1 messen möchte.
    Das ist soweit auch kein Problem.

    Da ich aber nach dem Eingang eines Signals an INT0 den INT0-Interrupt mit
    Code:
    Disable INT0
    deaktivieren möchte um das eingehen weiterer Signale zu verhindern, bis eine neue Messung stattfinden soll.
    Das Selbe mit INT1.

    Wenn ich dann im Programm wieder die beiden Interrupts mit
    Code:
    Enable INT0
    Enable INT1
    einschalten möchte, schlägt das fehl.
    Der Programmteil wo ich dies durchführen will wird auch durchlaufen, das habe ich mir mittels LED sichtbar gemacht.
    Nur wird nicht wieder auf INT0 und INT1 reagiert.

    Was kann ich da falsch gemacht haben? Oder kann man die Interrupts nicht so einfach wärend des Programmablaufs ein- und ausschalten?

    Danke schon einmal für die Hilfe
    mfG Henry

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    25.03.2006
    Ort
    Hinsdorf
    Alter
    49
    Beiträge
    381
    Hallo Henry,

    doch Du kannst während des Programmes den Int wieder zuschalten, hatte auch mal solch ein Problem.
    Poste doch mal den gesamte code!

    Gruß

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    04.01.2004
    Beiträge
    317
    Hallo,

    der Code sieht so aus (eigentlich nichts besonderes drin)
    Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    
    $crystal = 8000000
    
    $projecttime = 10
    
    Config Int0 = FALLING
    Config Int1 = FALLING
    
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    
    Config LCD = 20 * 4
    Config LCDPIN = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    
    Config PORTD.2 = Input                                      'Auf Eingang setzen
    Config PORTB.3 = Output                                     'LCD Beleuchtung einschalten
    
    Const Timervorgabe = 64535                                  '16Bit = 65535
    
    
    Dim Millisekunden As Long
    Dim ZeitMs as Long
    Dim Sekunden as Single
    Dim Messstrecke_M as Byte
    Dim metersec as Single
    Dim KMH as Single
    Dim MPH as Single
    Dim KMHstr as String * 6
    Dim MPHstr as String * 6
    Dim KMHa as Single
    Dim MPHa as Single
    Dim Messung as Byte                                         'Merkerbyte für erfolgte Messung
    
    
    PortD.2 = 1                                                 'PullUp Einschelten
    Portd.3 = 1                                                 'PullUp einschalten
    
    PortB.3 = 1                                                 'Port B3 einschalten (Hintergrundbeleuchtung
    
    Millisekunden = 0
    KMH = 0
    Messstrecke_M = 3                                           'Messstrecke in Meter einstellen
    
    On Int0 Irq0
    On Int1 Irq1
    
    Enable INT0
    Enable INT1
    
    On Timer1 Timer1_irq
    Enable Timer1
    
    Enable Interrupts
    
    'LCD initialisieren
    Initlcd
    Cls
    Cursor off
    
    'Startbild anzeigen
    Locate 1 , 1
    LCD "      "
    Locate 2 , 1
    LCD "       "
    Locate 4 , 1
    LCD ""
    
    Wait 5
    Cls
    
    Locate 1 , 1
    LCD "  "
    
    Do
    
     If Messung = 1 then
      Sekunden = Millisekunden / 1000
      Metersec = Messstrecke_M / sekunden
      KMH = 3.6 * Metersec
      MPH = KMH * 0.62
      
    
      Messung = 2
     end IF
    
    
     If KMH > 999.9 then
      KMHstr = "ERR"
      MPHstr = "ERR"
      Knotenstr = "ERR"
     Else
      KMHstr = Fusing(KMH , "#.#")
      MPHstr = Fusing(MPH , "#.#")
      
     End IF
    
    
     If Messung = 2 then
     ' Anzeige auf Display
    
       Locate 2 , 1
       LCD "KMH :          "
       Locate 2 , 7
       LCD KMHstr
       Locate 3 , 1
       LCD "MPH :          "
       Locate 3 , 7
       LCD MPHstr
       Locate 4 , 1
       LCD "  :          "
       Locate 4 , 7
       LCD 
    
       Messung = 3
    
     End IF
    
    
     If Messung = 3 then
    
      Enable Int0
      Enable INT1
    
      Portb.3 = 0
      waitms 100
      Portb.3 = 1
    
      Messung = 0
     end IF
    
    
    Loop
    
    End
    
    'Startimpuls
    Irq0:
     Millisekunden = 0
     Disable INT0
    Return
    
    'Stopimpuls
    Irq1:
     ZeitMs = Millisekunden
     Messung = 1
     Disable INT1
    Return
    
    'Pro Sekunde ein Aufruf
    Timer1_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Incr MILLISEKUNDEN
      Return
    mfG Henry

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    12°29´ O, 48°38´ N
    Beiträge
    2.731
    Hallo,

    Du solltest vor dem aktivieren der IRQs die entsprechenden Flags erst löschen. Denn der AVR merkt sich auch die IRQs, die bei deaktiviertem IRQ-Flag auftreten, um diese gleich mach einem aktivieren auszuführen.

    zB. mit
    GIFR.INTF1 = 1

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    04.01.2004
    Beiträge
    317
    Hallo,

    danke für die Antwort zu so später Stunde.
    Das hat mein Problem gelöst, allerdings muss ich die beiden Flags auf 0 setzen.
    Damit bin ich dann einen großen Schritt weiter
    mfG Henry

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    12°29´ O, 48°38´ N
    Beiträge
    2.731
    Um die Flags zu löschen muss man sie auf 1 setzen, weil "0 setzen" heisst löschen

    siehe AVR DBs

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    04.01.2004
    Beiträge
    317
    Hallo,

    laut Datenblatt heißt es
    • Bit 7 – INTF1: External Interrupt Flag 1
    When an event on the INT1 pin triggers an interrupt request, INTF1 becomes set (one).
    Wenn ich das richtig interpretiere wird das Bit INTF1 = 1 wenn ein Ereignis eingetreten ist.
    Also muss ich daraus eine 0 machen

    Oder habe ich Dich jetzt falsch interpretiert?
    mfG Henry

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    16.02.2006
    Beiträge
    1.113
    Zitat Zitat von Henry
    Hallo,

    laut Datenblatt heißt es
    • Bit 7 – INTF1: External Interrupt Flag 1
    When an event on the INT1 pin triggers an interrupt request, INTF1 becomes set (one).
    Wenn ich das richtig interpretiere wird das Bit INTF1 = 1 wenn ein Ereignis eingetreten ist.
    Also muss ich daraus eine 0 machen

    Oder habe ich Dich jetzt falsch interpretiert?
    Lies mal den Abschnitt zu Ende, dann siehst du, was linux_80 meinte:

    • Bit 7 – INTF1: External Interrupt Flag 1
    When an event on the INT1 pin triggers an interrupt request, INTF1 becomes set (one). If the I-
    bit in SREG and the INT1 bit in GICR are set (one), the MCU will jump to the corresponding
    Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed. Alternatively, the flag
    can be cleared by writing a logical one to it.
    This flag is always cleared when INT1 is configured
    as a level interrupt.

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    04.01.2004
    Beiträge
    317
    Stimmt,

    da steht es so.
    Allerdings habe ich es gestern abend probiert und mit einer 1 in beiden FLAGs ist das Problem nicht behoben gewesen. Als ich es dann mit der 0 probiert habe, klappte es sofort.
    Das leuchtet mir dann irgendwie nicht ein.

    Es sei denn, durch die beiden Enablebefehle (die ich erst danach ausführe) werden die FLAGs wieder auf 1 gesetzt.
    mfG Henry

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Labornetzteil AliExpress