Moin ...

Ich wollte mich hier auch mal kurz zu Wort melden.
Also ich hab neulich mal auf die schnelle eine Temperaturregelung für das Depronschneidewerkzeug (ATmega8 misst Temperatur und schaltet die Heizung, der PC setzt/überwacht die Temperatur über RS323) an meiner CNC Fräse gebastelt.
Ich hab das ganze über einen Spannungsteiler gelöst, wie Besserwessi vorschlägt.
Das Funktioniert auch ganz gut. Ich schätze es ist so ca 2C genau.

Nur so aus Interesse KlaRaw, wo siehst du eine Paralellschaltung ?
Weil über den Eingangswiderstand des ADC braucht man sich keine Gedanken zu machen. Das ist ja irgendwas gegen 100MOhm.
Da ein Pt100 ja im Bereich 100Ohm arbeitet kann man den doch vernachlässigen oder ?
Und dann ändert doch die Art der Stromquelle, sprich Konstanstromquelle oder Spannung und Widerstand, nichts daran, dass die Widerstandsänderung proportional zur Temperaturänderung ist ?
Weil das ist ja die Kennlinie vom Pt100 und da hat die 'Stromquelle' ja nichts mit zu tun . (Zumindest im Bereich von 0 - 100C)

Wäre schön wenn du meine Verwirrung mindern könntest.

Gruß
Sebastian