Kann ich so nicht stehen lassen.Zitat von Richard
Es KANN sehrwohl einen Unterschied machen ob der Master am Anfang oder irgendwo in der Mitte liegt, die Slaves können dann theor. Adressbezogen gemischt/durcheinander sein. --> Signallaufzeit in der Leitung.
Da RS485 je nach Ausführung bis zu 1000m (theor. 1200m) lang sein darf, vom ersten bis zum letzten BUS Teilnehmer, kann es durchaus kritisch werden, besonders bei mehreren Geräten (bis zu 30 Geräte)
Galvanische Trennung auf dem Bus NEIN.
Galvanische Trennung zwischen CPU und Driver-IC ist möglich.
Klar kannst Du mit zusätzlichen Leitungen Deine Versorgung mitliefern, aber bedenke dass bei so Langen Strecken auch noch was am anderen Ende snkommen muss.
Eine Sternverkabelung sollte, insbesondere bei langen Leitungen, vermieden werden, also immer vom einen Gerät zum Nächsten verkabeln.
NACHTRAG: Ich hab gerade noch Gegoogelt und folgenden Beitrag gefunden, welcher alles schön beschreibt:Code:KEINE STERNverkabelung verwenden SLAVE O O SLAVE \ / SLAVE O --- * MASTER /|\ SLAVE O | O SLAVE O SLAVE SONDERN BUSverkabelung |--------||--------||--------| MASTER [ ] [ ] [ ] [ ] SLAVE SLAVE SLAVE
RS-485 Verdrahtung (PDF)
Lesezeichen