    Ich bin begeistert. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Hatte schon Angst, dass das nie was wird mit dem Funk, nachdem ich hier all die Berichte über Manchester usw gelesen und nur Bahnhof verstanden habe. Kenn die zwar vom Fuball her, aber in diesem Zusammenhang? Nee, das war nichts für mich. Ich wollte schon immer nur etwas mit Print hin und Print zurück... So eine Black-Box, die ich mit einfachen Befehlen beherrschen kann. Genau das ist RN-Funk!

    Ich habe hier soviel gelernt - mache diese Mikrocomputer-Dinge erst seit drei Monaten - , möchte ich jetzt auch einen Beitrag leisten. Hier ist der Code zum Senden und Empfangen der Dallas DS 18S20 Temperaturdaten. Hoffe, dass ich nichts vergessen habe, da ich den Code aus einem über 12 KByte großen Projekt ausschneiden musste.

    Hardware: RT868F4 an RN-Mega8 als Sendemodul mit dem Dallas dran. Über RS 232 Kabel dreiadrig verbunden. Befindet sich momentan im Keller und sendet munter vor sich hin. 2 Stockwerke drüber ist das RN Control Mega 32 mit RT..empfänger. Ebenfalls mit RS232 verbunden. Hier ist eine Anzeige mit dem SAA 1064 angeschlossen. Dieses Modul fragt alle 12 Sec nach Daten, die er dann beim Sender anfordert.

    Das Sendemodul erzeugt alle 5 Sec Messdaten, so dass gewährleistet ist, dass bei der Anfrage auch Daten vorhanden sind.

    Hier also der Code:
    Sender
    Code:
    ' ----------------------------------------------------------------
    ' Temperatur mit Dallas DS1820,
    ' mit 0.1 C Auflösung
    ' ----------------------------------------------------------------
    
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800            'Quarzfrequenz
    
    $baud = 9600
    
    '***** DS1820 Befehle
    Const Read_rom = &H33
    Const Skip_rom = &HCC
    Const Convertt = &H44
    Const Read_ram = &HBE
    Const Write_ram = &H4E
    Const Copy_ram = &H48
    Const Recall_ee = &HB8
    Const Read_power = &HB4
    Const Match_rom = &H55
    
    
    Declare Sub 18s20_auslesen
    Declare Sub Temperatur
    
    Dim Bd(9) As Byte
    Dim I As Byte , Tmp As Byte
    Dim Crc As Byte
    Dim T As Integer , T1 As Single , Grad As Single
    Dim V As Byte
    Dim Temp_anzeige As String * 7 , Zeichen As Byte
    Dim Temp As Word
    Dim Messen As Bit , Empfang As Byte
    
    Config 1wire = Portb.2        ' DS18s20 an Pin b.2
    Config Pind.2 = Output
    
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    
    Sende_led Alias Portd.2
    On Timer1 Timer_irq
    
    Const Timervorgabe = 29536    '**** 5 sec
    Const True = 1
    Const False = 0
    
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    
    
    Reset Sende_led
    
    '***** alle 5 sec messen
    '***** Temperaturstation sendet ein Zeichen als Signal, dass
    '***** er auf die Daten wartet
    '***** wenn Befehl "!" kommt senden
    
    Do
          If Messen = True Then
            Toggle Sende_led
            Temperatur
            Messen = False
            Toggle Sende_led
          End If
          Zeichen = Inkey()
          If Zeichen > 0 Then     '***** läuft durch, wenn kein Zeichen
             'If Zeichen = 33 Then '***** Ascii für "!"
                Temp_anzeige = "A" + Temp_anzeige + "#"
                Printbin Temp_anzeige       '*** ohne crlf
                Waitms 100
             'End If
          End If
    Loop
    
    End
    
    
    '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Sub Temperatur
    
    1wwrite Skip_rom
    1wwrite Convertt              ' Messung starten
    
    '**** warten bis abgeschlossen
       Do
          Temp = 1wread()
       Loop Until Temp.7 = 1      '***** Bit 8 muss 1 sein!
    
       18s20_auslesen             ' 9 bytes einlesen
    
       If Err = 1 Then            ' if there is no sensor
          'Print "kein Sensor"
            Temp_anzeige = "----"
       Else
             Temp_anzeige = Fusing(grad , "##.#" )       '**** um aufzurunden!
       End If
    End Sub
    
    '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Sub 18s20_auslesen
        1wreset                   ' Reset
        1wwrite Skip_rom          ' Chip ansprechen
        1wwrite Read_ram          ' Befehl zum Auslesen des Rams
        Bd(1) = 1wread(9)         ' 9 Bytes lesen
        1wreset                   'Reset
    
        Temp = Bd(2)
        Shift Temp , Left , 8
        Temp = Temp + Bd(1)
        T = Temp
        T = T / 2
        Grad = Bd(8) - Bd(7)
        Grad = Grad / Bd(8)
        Grad = Grad + T
        Grad = Grad - 0.25
    End Sub
    
    Timer_irq:
    Messen = True
    Return

    Empfänger:

    Code:
    '***** ----------------------------------------------------------------
    '***** Thermometer mit DS18S20,
    '***** mit 0.1 C Auflösung und CRC-Abfrage
    '***** Anzeige mit SAA 1064
    ' ----------------------------------------------------------------
    $regfile = "m32def.dat"       ' Mega 32
    
    $baud = 9600
    $crystal = 16000000
    '$sim
    
    '***** für Anzeige
    Const Befbyte = 0
    Const Displays = 4
    Const Sensoren = 2
    Const Digit_dezpunkt = 3      '**** 3. Stelle Dez.Punkt
    Const Kontrollbyte = &B00110111       '**** 9 ma Segmentstrom,Mux-Betrieb, alle Digits aktiv
    Const Slave = &B01110000      '***** Adr.Pin an GND
    
    '**** Allgemein
    Const True = 1
    Const False = 0
    
    Const Interrupt_intervall = 3 '***** ca 12 sec
    
    Dim Zeichen As String * 1 , Länge As Byte
    Dim Zähler As Byte , Z As Byte
    Dim I As Byte , Tmp As Byte
    Dim Interrupt_zähler As Byte
    
    
    '***** SAA64
    Dim Saa64_bytes(7) As Byte
    Dim Display_zeichen(displays) As String * 1
    Dim Funk_anzeige As String * 7
    
    Dim Temp As Word , Wert As Word
    
    
    '**** für Temperatur
    Declare Sub Temperatur_holen
    
    '**** für SAA Anzeige
    Declare Sub Schicke_bytes(byval Anz As Byte)
    Declare Function Bitmuster_saa1064(byval Digitnr As Byte , Byval Zeichen As String ) As Byte
    
    Declare Sub Wert_anzeigen_saa
    Declare Sub Display_zeichen_bilden(byval Beginn As Byte , Byval Ende As Byte , Byval Zeichen As String)
    
    
    '***** für LEDs
    Config Pinc.2 = Output        '**** Interrupt-LED
    Config Pinc.3 = Output        '**** Sende/EmpFANGS-LED
    
    
    LED_interrupt Alias Portc.2
    LED_empfang Alias Portc.3
    
    Const Timervorgabe = 3036     '**** 4 sec
    
    
    '**** Anzeige mit saa 1064
    '**** Beide Pins haben Pullup!!(auf dem RN-Control 1.4)
    '**** sonst selbst einsetzen, wichtig
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    
    
    '***** Timer und der Teiler festgelegt
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer1 Timer_irq
    
    '**** am Anfang aus, dann kann durch toggle an aus gemacht werden
    Set Led_interrupt
    Set Led_empfang
    
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    
    Do
    
        If Interrupt_zähler = Interrupt_intervall Then       '**** 12 sec
            Interrupt_zähler = 0
    
            '****** Interrupt-LED an
            Toggle LED_interrupt
    
            Temperatur_holen
    
            '****** Interrupt-LED aus
            Toggle LED_interrupt
       End If
    Loop
    
    End
    
    
    '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Sub Temperatur_holen
    
    '***** sende Anforderung
    Zeichen = "!"
    Printbin Zeichen
    Waitms 100
    
    Toggle LED_empfang
    
    '**** Temperatur empfangen mit Inputbin
    '**** Klasse Befehl!, sehr schnell und roblemlos, ohne crlf
    '**** Bytefolge: A-Grad-#
    '**** Länge ist unterschiedlich!
    '**** passt aber alles, weil dimensioniert mit 7 Bytes
    Inputbin Funk_anzeige
    Länge = Len(funk_anzeige)
    If Left(funk_anzeige , 1) = "A" Then
        If Right(funk_anzeige , 1) = "#" Then
            Länge = Länge - 2
            Funk_anzeige = Mid(funk_anzeige , 2 , Länge)
        Else
            Funk_anzeige = "FFFF"
        End If
    Else
        Funk_anzeige = "FFFF"
    End If
    
    '***** verzögern, sonst sieht man nicht das Flackern
    Waitms 300
    Toggle LED_empfang
    
    '***** Aufbereitung der Zeichen für die 4stellige Anzeige
    '***** sehr aufwändig, um die Blanks vor den Ziffern hinzubekommen
    '***** auch das Minus-Zeichen muss sitzen
    Display_zeichen_bilden 1 , 4 , Funk_anzeige
    Wert_anzeigen_saa
    
    End Sub
    
    
    '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Sub Schicke_bytes(byval Anz As Byte)
    I2cstart
    For Zähler = 1 To Anz
          I2cwbyte Saa64_bytes(zähler)
    Next
    I2cstop
    Waitms 10
    End Sub
    
    '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Sub Wert_anzeigen_saa
    Saa64_bytes(1) = Slave
    Saa64_bytes(2) = Befbyte
    Saa64_bytes(3) = Kontrollbyte '**** wird von LDR gesteuert!
    
    For Z = 1 To Displays
    Saa64_bytes(z + 3) = Bitmuster_saa1064(z , Display_zeichen(z))
    Next
    
    Schicke_bytes 7
    End Sub
    
    '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Sub Display_zeichen_bilden(byval Beginn As Byte , Byval Ende As Byte , Byval Zeichen As String * Displays )
    Local Temp_zeichen As String * 1
          '**** erst Array löschen
          For Z = Beginn To Ende
                Display_zeichen(z) = ""
          Next
    
           '***** rückwärts den TempWert durchgehen
           Zähler = Ende
           For Z = Len(zeichen) To 1 Step -1
                Temp_zeichen = Mid(zeichen , Z , 1)
                '*** nur wenn kein Dez.Punkt, übernehmen
                If Temp_zeichen <> "." Then
                      Display_zeichen(zähler) = Temp_zeichen
                      Decr Zähler
                End If
           Next
           '**** fehlende Zeichen sind nun leere Strings!!!
    End Sub
    
    '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Function Bitmuster_saa1064(byval Digitnr As Byte , Byval Zeichen As String * 1 ) As Byte
    Local Segmente As Byte
    Select Case Zeichen
          Case "0"
                Segmente = &B00111111
          Case "1"
                Segmente = &B00000110
          Case "2"
                Segmente = &B01011011
          Case "3"
                Segmente = &B01001111
          Case "4"
                Segmente = &B01100110
          Case "5"
                Segmente = &B01101101
          Case "6"
                Segmente = &B01111101
          Case "7"
                Segmente = &B00000111
          Case "8"
                Segmente = &B01111111
          Case "9"
                Segmente = &B01101111
          Case "-"
                Segmente = &B01000000
          Case ""                 '**** leer
                Segmente = &B00000000
          Case Else
               Segmente = &B01110001       '**** F
    End Select
    If Digitnr = Digit_dezpunkt Then
          '***** oberstes Bit auf 1
          Segmente = Segmente Or 128
    End If
    Bitmuster_saa1064 = Segmente
    End Function
    
    
    '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Incr Interrupt_zähler
    Return
    Das Ganze läuft jetzt seit über 24 Stunden. Habe noch keinen einzigen Aussetzer auf dem Display entdeckt. An den Funkboards wurde nichts eingestellt, verstellt. Es war wirklich so: Strom und Datenkabel dran, funktionierte auf Anhieb.
    Wolfgang

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    28.04.2004
    Ort
    Nähe Köln
    Alter
    58
    Beiträge
    247
    Hallo

    Sieht doch sehr gut aus ein Programm.

    Bist du dir denn sicher, das alle 5 Sekunden oder nicht doch alle 9,1 Sekunden gemessen wird ?
    Oben setzt du eine CONST mit dem neuen Timer1 Reloadwert von 29536 , der ja auch für 5 Sekunden stimmt.
    Ich vermisse aber das setzen dieses Wertes in der Timer1 INT Routine. Ohne setzen des Wertes ist der Timer dann
    ja 0 und der nächste INT würde erst nach ca 9,1 Sekunden kommen.

    Oder übersehe ich da etwas ?

    Das mit dem setzen eines Fags in der INT. ist gut so, bleib bei dem Stil.


    Code:
    Timer_irq:
    TIMER1 = Timervorgabe;
    Messen = True
    Return
    MFG
    Dieter

  3. #3
    Administrator Robotik Visionär Avatar von Frank
    Registriert seit
    30.10.2003
    Beiträge
    5.116
    Blog-Einträge
    1
    Hi Alf_Wuffi,

    ja es war auch ziel das das ganze einfach zu Handhaben ist. Die ganzen Funkthread´s haben mich selbst etwas abgeschreckt. Daher hab ich nach langem suchen diese beiden Funkmodule in RN-Funk berücksichtigt. Ich denke die sind wirklich beide gut, wobei mir persönlich erstgenanntes RT868F4 auch ein wenig besser gefällt.

    Wäre fein wenn der ein oder andere noch ein paar interessante Anwendungsmöglichkeiten / Beispiele von diesen Funkmodulen posten könnte.

    Gruß Frank

  4. #4
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    19.07.2004
    Ort
    Gelsenkirchen
    Alter
    79
    Beiträge
    16
    Hallo Dieter,

    du hast Recht. Ist das, was ich befürchtet habe: beim Rausschneiden aus dem Projekt, vergessen. Ist im Originalcode vorhanden.

    Richtig:

    Code:
    Timer_irq:
    Timer1 = Timervorgabe
    Messen = True
    Return

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    05.01.2004
    Alter
    36
    Beiträge
    121
    Braucht man für die Dinger eigentlich noch Antennen, oder geht das auch so ganz gut?
    WIe groß ist die Reichweite? Hab von bis zu 200M gelesen.

  6. #6
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    19.07.2004
    Ort
    Gelsenkirchen
    Alter
    79
    Beiträge
    16
    Bei mir stecken nur ca 10 cm lange, einfache Drahstücke, Litze, in der BNC-Buchse.

  7. #7
    Administrator Robotik Visionär Avatar von Frank
    Registriert seit
    30.10.2003
    Beiträge
    5.116
    Blog-Einträge
    1
    Ich hab 10 cm Draht geknickt und eingesteckt, ging auch sehr gut. Es gibt aber auch eine BNC-Antenne, falls es schöner aussehen soll

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    20.06.2004
    Beiträge
    1.941
    wenn du den normalen input-befehl nimmst geht es schneller als der inputbin.
    mfg pebisoft

  9. #9
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    19.07.2004
    Ort
    Gelsenkirchen
    Alter
    79
    Beiträge
    16

    Schwierigkeiten mit Inputbin, Ersatz-code mit Inkey()

    Es gibt plötzlich Schwierigkeiten mit Inputbin. Nachdem ich im Code an anderer Stelle (für den Funk unwichtig) irgendwelche Änderungen/Ergänzungen vorgenommen habe und erneut compilierte, bekam ich nur noch FFFF....

    Greife ich zurück auf Code, der zwar tadellos lief, mir aber als wenig elegant erschien, funktioniert wieder alles.

    Es ist sehr rätselhaft, warum es auf einmal nicht mehr klappt. An dem Sendemodul war ich gar nicht dran. Ich werde das mal erforschen.

    Also hier der narrensichere, immer funktionierende aber nicht sehr schöne Code:

    Code:
    Dim Empfang As String * 1 ,  Zeichen As Byte, Schicke As String * 1
    
    Schicke = "!"
    Printbin Schicke 
    Waitms 100
    
    '***** wichtig, vorher leeren!!!
    Funk_anzeige = ""
    Empfang = ""
      
    Do
            Zeichen = Inkey()
            If Zeichen > 0 Then
                Empfang = Chr(zeichen)
                If Empfang = "A" Then
                    Do
                        Zeichen = Inkey()
                        If Zeichen > 0 Then
    
                            Empfang = Chr(zeichen)
                            If Empfang = "A" Then Empfang = ""
                            If Empfang = "#" Then Exit Do
                            Funk_anzeige = Funk_anzeige + Empfang
    
                        End If
                    Loop
                End If
            End If
        Loop Until Empfang = "#"
       Funk_anzeige = Trim(funk_anzeige)

  10. #10
    Administrator Robotik Visionär Avatar von Frank
    Registriert seit
    30.10.2003
    Beiträge
    5.116
    Blog-Einträge
    1
    Denk dran das die Stack- und Frame Grenzen unter Optionen/Chip in Bascom hoch gesetzt werden wenn du Funktionen und Interrupts benutzt, ansonsten können Probleme daher kommen.

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

12V Akku bauen