Hallo,
ich habe für meinen Arm eine externe Versorgung für die Servos gebaut. Die Spannung will ich nun überwachen. Es sind maximal vier Akkuzellen, sprich 4,8V. Kann ich jetzt einfach des Pluspol mit einem ADC verbinden und den Wert auslesen? Der Minuspol ist schon mit Ground vom RP6 verbunden.
Fabi
-
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Theoretisch geht das, ja. Aber miss mal deine Akkus nach wenn sie frisch vollgeladen sind. Nicht selten haben die mehr als 6V. Und das verträgt dein ADC nicht.
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
bau einen spannungsteiler auf, damit die spannug am ADC nahe 2.5V liegt und benutz die interne 2.56V bandgap reference, so kannst du die externe spannungsversorgung messen, ohne dass schwache RP6 akkus das messergebnis verfälschen