Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Verlustfreies schalten eines Signals ohne Relais
Hallo Leute,
folgendes habe ich vor:
ich möchte über einen Portpin eines Microkontrollers einen Schalter... betätigen, der mir ein analoges signal (Batteriespannung) an den analogen Eingang des Microkontroller schaltet. Zur Zeit nehme ich einen Transistor, der aber mir das Spannungssignal verfälscht. Lässt sich dies besser über einen FET schalten oder gibt es andere Lösungen?
Danke und Gruß
MAT
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Zum Schalten von Signalspannungen wie hier sin FETs besser geeigent. Wenn die Spannung eher klein ist kann man auch extra Schalter ICs nehmen. Ob man besser JETs oder MOSFets nimmt, hängt von der VErsorgungspannung und der zuschaltenden Spannung ab.
-
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Verlustfrei gehts nicht.
Du kannst mit FET schalten dann den Rds-on im Auge behalten, oder eben doch mit Relais.
Es gibt da spezielle DIL- oder SMD-Reed-Relais in subminiatur Ausführung.
http://www.cotorelay.com/html/reed_relays.html
Beziehen kann man das dann bei:
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH
Industriestr. 2 75228 Ispringen/Pforzheim GERMANY
Tel. +49 (0) 7231 801-0. Fax +49 (0) 7231 82282
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
kannst ja mal nen HEF4066B versuchen, den müsste es auch kleiner mit nur 2 schaltern geben
-
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Hallo @all,
vielen Dank für Eure Vorschläge!
Habe das Problem gelöst, ich hatte schon vor der Fragestellung einen FET genommen und der schaltet mir so wie ich es will die Spannung durch. In dem Fall kann ich die Verluste vernachlässigen, da der AD-Wandler einen hohen Eingangswiderstand hat und somit kein zu hoher strom fließt.
Gruß MAT
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
Lesezeichen