- MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad         
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Eingangswiderstand hoch. uC -> MAX3070

  1. #1
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.02.2007
    Beiträge
    13

    Eingangswiderstand hoch. uC -> MAX3070

    Anzeige

    Powerstation Test
    Hallo,

    ich benutze ein MAX3070 Transceiver dieser hat einen Eingangsstrom von 1uA
    -> Rin = 3V3 / 1uA = 3,3MOhm Eingangswiderstand Maxim Transceiver.

    Leider funktioniert die entworfeene Schaltung nicht.

    uC-Ausgang -> MAX3070 -> Kabel -> MAX3070 -> uC-Eingang

    Halte ich jetzt einen 1kOhm Widerstand zwischen uC-Ausgang und Masse,
    funktioniert die Schaltung.
    -> Der Strom (Ausgang uController) ist erheblich höher,
    aber was passiert noch?


    Danke für die Antworten....

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Leider funktioniert meine Glaskugel nicht, vielleicht hilft ja da der Widerstand auch ?

    Ein zusätzlicher Widerstand am Aisgang gegen Masse sollte nicht viel verändern. Es sein denn die Schaltung ist ohnehin schon ganz dicht an der Grenze, z.B. Wegen fehlernder Entkopplung, schlechtem Layout, Wackelkontakten und kalter Lötstellen.

  3. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.02.2007
    Beiträge
    13
    Hallo,
    wie sieht es mit der "Störempfindlichkeit" aus.
    Ist diese mit einem zusätzlichen Widerstand höher wegen des höheren Stroms?

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Normalerweise sollte der Widerstand nichts wesentliches ändern. Das Problem ist nur das nur einer die Schaltung kennt.

  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.02.2007
    Beiträge
    13
    Hallo,
    vielen dank für die Antworten!
    Ich habe den Fehler gefunden.
    Wie so oft war es ein Timing-Problem.
    Der PIC hat am Anfang des Taktes die Daten eingelesen,
    und nicht am Ende.
    Dies hat mal besser und mal schlechter funktioniert


    Vielen dank nochmals!