Hallo!

Hab bei einem Sensor und einer Anzeige folgende Spezifikationen:

Sensor Ausgang: 1-5V, entspricht 0-10 Bar
Anzeige Eingang: -200mV - + 200mV (frei schwebend)
Datenblatt Anzeige: http://lascarelectronics.com/pdf-usb...1208250806.pdf

Mit dieser Anzeige müsste ich den Druck anzeigen können, jedoch stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das Signal am einfachsten skalieren könnte. Mit einem Trimmerpoti in Serie kann ich ja das Signal so skalieren, dass aus dem 5V 100mV entsehen, was dann 10 Bar an der Anzeige enstpricht (Dezimalpunkte lassen sich frei wählen). Jedoch habe ich dann ja noch das Problem, dass bei 1V nicht 0 angezeigt wird.

Das kann man nur mit einem Subtrahierverstärker lösen, ein paralleler Trimmer hilft da nix, oder? Hat es überhaupt einen Sinn, für den Abgleich einen parallel geschalteten Trimmer zu nehmen (für die Einstellung der Steigung)?

Im Datenblatt steht, wie man die Eingangsskalierung mit zwei fixen Widerständen (für die es Lötstellen an der Anzeige sind) verändert, und es gibt einen internen Trimmer für die Kalibration. Leider wird die Anzeige so verbaut, dass dieser Trimmer im späteren nicht zugänglich ist, deshalb will ich außerhalb eins für die Kalibration vorsehen.

Was wäre eurer Meinung nach die einfachste Lösung?

Danke im Voraus, mfG

pongi