Hallo!

Die Elkos haben meistens zu große Induktivität um HF Spannungen kurzzuschliessen. Die Entstörkondensatoren müssen vielschicht Keramik sein und direkt an die Pins von jedem IC angelötet werden, da darf man nicht sparen. Der Wert der Kondensatoren ist nicht kritisch und kleinere z.B. 10 nF sind sicher besser als die Elkos, die bei HF überhaupt nicht nötig sind.

Sehr wichtig ist auch sternförmige Führung der GND und VCC, damit durch eine GND oder VCC Leitung nicht Ströme von mehreren ICs fliessen.

Du kannst anstatt 74LS164+74HCT377 gleich 74HC595 anwenden, was die Anzahl und länge die auf Störungen anfälligen Verbindungen reduziert. Ausserdem mischen digitalen ICs aus verschiedenen Logikfamilien ist nich gut.

MfG