Zitat Zitat von MeckPommER
Sorry, ich kenne mich mit VB6 besser aus mit 2008, deshalb nur ein wenig Raten von mir ... wo legst du baud, datenbits, stoppbits, etc. für die RS232 fest?

Gruß MeckPommER

P.S.: Sind vielleicht auch Hardware-Fehler denkbar? Ists eine eigene Schaltung?
Baud, Daten- und Stoppbits usw. werden über das Design Fenster eingestellt.
Die Werte sind:
BaudRate: 9600; DataBits: 8; Parity: None; StopBits: One.

Ja die Schaltung ist eine eigene also sind auch Hardware-Fehler denkbar. Nur das Senden vom µC zum PC funktioniert ja, deshalb wüsste ich nicht wo der Fehler sein könnte.

Danke schonmal!

Grüße, Björn