    Hallo zusammen,

    Läßt sich irgendwie das RF-Modul und das IR-Modul an einem C-Control betreiben??

    Laut Handbuch geht das ja leider nicht.

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    16.09.2004
    Ort
    Schwabenland
    Beiträge
    156
    Hallo,
    welche C-Control und welche Module meinst Du?
    Etwa das: 198874?
    Das kannst Du mit der Unit-M2.00 oder Advanced verwenden.

  3. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    02.12.2008
    Ort
    Neuburg Donau
    Alter
    42
    Beiträge
    16
    Exakt. Das verwendet ja die Ports 2 bzw. 3. Die gleichen Ports werden aber auch von dem IR Modul verwendet. Wäre ja eigentlich ganz einfach, wenn man die Ports umlötet und dann die Unit umschreibt, dass die Module auf unterschiedlichen Ports liegen. Oder???

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    16.09.2004
    Ort
    Schwabenland
    Beiträge
    156
    Ah, so Du willst parallel beide Module an einer C-Control verwenden.
    Das geht ohne Modifikation nicht.
    Du müsstest dafür den Port 2 und den Port 3 mit einem Und-Gatter oder ähnliches umschalten....