- MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad         
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12

Thema: Frage zu Velleman-Board K8055 und OP-Verstärker

  1. #11
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    30.11.2008
    Beiträge
    5

    ich kenn nur freilaufende Hühner...

    Anzeige

    Powerstation Test
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Der Schaltungsaufwand mit PWM ist nicht unbedingt geringer, aber auch nicht gerade größer. Der Hauptvorteil von PWM wäre weniger Wärmeentwicklung. Bei der Originalschaltung sollte man auch lieber noch ein paar Freilaufdioden dazu nehmen.
    ...wo gehören denn Freilaufdioden hin, und dann noch gleich ein paar...
    ... und wie geht das mit PWM- wäre es ein zumutbarer Aufwand mir das mal aufzuzeichnen oder einen link zur schlauen Antwort mailen?
    schon mal Dank im voraus,
    Norbert

  2. #12
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Ein paar Dioden ist etwas übertrieben, siehe Vent1.png.

    So wie in Vent2.png sollte es mit PWM aussehen. Die PWM-Frequenz mit 21kHz auf dem Board ist relativ hoch, daher auch der größere Aufwand.
    Ausserdem ist der PWM-Ausgang invertiert, das heisst, bei 100% PWM wäre das Ventil abgeschalten, bei 0% voll eingeschalten. Das heisst auch wenn das Board ausfällt wäre das Ventil voll ein.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vent2.png   vent1.png  
    Grüsse Hubert
    ____________

    Meine Projekte findet ihr auf schorsch.at