- MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad         
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: IIC-Temp.-sensor DS1631 Ausleseproblem

  1. #1
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    21.01.2008
    Beiträge
    7

    IIC-Temp.-sensor DS1631 Ausleseproblem

    Anzeige

    E-Bike
    Vor einem halben Jahr habe ich eine C-Control I Station M2.0 erworben und dazu 3 Temperatursensoren für den IIC Bus um eine Heizungssteuerung zu realisieren.
    Sensor 1 ist unverändert, Addresse 158(+1)
    Sensor 2 ist auf ad0 auf ground gebrückt, Addresse 156(+1)
    Sensor 3 ist auf ad1 auf ground gebrückt, Addresse 154(+1)
    Sensor 1 und 2 waren seitdem ohne Pause in Betrieb und verrichten ihren Dienst tadellos.
    Vor kurzem wollte ich jetzt neben der Vorlauftemperatur (Sensor 1) und der Boilertemperatur (Sensor 2) noch die Heizkesseltemperatur mit Sensor 3 ermitteln.
    Als ich diesen angeschlossen habe und ein entsprechendes Programm geladen habe das mir einfach nur alle drei Werte immer wieder ausliest und ausgibt kam es zu Fehlern.
    Der Wert der Sensoren 1 und 3 wurde 0 oder nahm andere fixe Werte an.
    Sensor 2 tickerte ohne Probleme weiter.
    Verwendeter Code:
    DS1631_Generic.bas
    Code:
    'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    'III      BASIC++  DEMO ZUM BASIC-COMPUTER UNIT M 1.2/2.0       IIIII
    'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    '--------------------------------------------------------------------
    ' Beispiel zum BASIC-COMPUTER    mit dem Programmer/Application-Board
    '--------------------------------------------------------------------
    ' LIBRARY:                           COMMON DS1631 CONTROL ROUTINES
    '                                   
    '---------------------------------------------------------------------
    'DS1631RESET(ADDR as byte)                    RESET
    'DS1631CONVERT(ADDR as byte)                  START CONVERSION
    'DS1631GET_STATUS(ADDR as byte)               READ STATUS REGISTER,RETURN BYTE
    'DS1631SET_STATUS(ADDR as byte,DATA as byte)  WRITE STATUS REGISTER
    'DS1631GET_TEMP(ADDR as byte)                 RETURN WORD WITH TEMP
    '-------------------------------------------------------------------
    
    '--------------------------
    '--- DS1631 COMMANDS ------
    '--------------------------
    const CONVERT=51h
    const STOP_CONVERT=22h
    const READ_TEMP=AAh
    const CONF=ACh
    const RESET=54h
    
    '-----------------------------------------------------
    '------------------   DS1631 RESET  ------------------
    '-----------------------------------------------------
    FUNCTION DS1631RESET(ADDR as byte)
    IIC.INIT
    IIC.START
    IIC.SEND ADDR
    IIC.SEND RESET
    IIC.STOP
    IIC.OFF
    END FUNCTION
    '-----------------------------------------------------
    '------------------   DS1631 CONVERT  ----------------
    '-----------------------------------------------------
    FUNCTION DS1631CONVERT(ADDR as byte)
    IIC.INIT
    IIC.START
    IIC.SEND ADDR
    IIC.SEND CONVERT
    IIC.STOP
    IIC.OFF
    END FUNCTION
    '-----------------------------------------------------
    '----------------- GET DS1631 STATUS -----------------
    '-----------------------------------------------------
    FUNCTION DS1631GET_STATUS(ADDR as byte)
    define DATA as byte
    IIC.INIT
    IIC.START
    IIC.SEND ADDR
    IIC.SEND CONF
    IIC.STOP
    
    IIC.START
    IIC.SEND (ADDR+1)
    IIC.GET DATA
    IIC.STOP
    IIC.OFF
    RETURN DATA
    END FUNCTION
    '-------------------------------------------------------
    '----------------- SET DS1631 STATUS -----------------
    '-------------------------------------------------------
    FUNCTION DS1631SET_STATUS(ADDR as byte,DATA as byte)
    IIC.INIT
    IIC.START
    IIC.SEND ADDR
    IIC.SEND CONF
    IIC.SEND DATA
    IIC.STOP
    END FUNCTION
    '-------------------------------------------------------
    '----------------- WAIT DS1631 READY   -----------------
    '-------------------------------------------------------
    FUNCTION DS1631WAIT_READY(ADDR as byte)
    #WT
    if (DS1631GET_STATUS(ADDR)) and 80h = 0 then goto WT
    END FUNCTION
    '-----------------------------------------------------
    '----------------- GET DS1631 TEMP -----------------
    '-----------------------------------------------------
    FUNCTION DS1631GET_TEMP(ADDR as byte)
    define TEMP as word
    define DATA as byte
    
    IIC.INIT
    IIC.START
    IIC.SEND ADDR
    IIC.SEND READ_TEMP
    IIC.STOP
    
    IIC.START
    IIC.SEND (ADDR+1)
    IIC.GET DATA
    TEMP=DATA*256
    IIC.GET DATA
    TEMP=TEMP+DATA
    IIC.STOP
    IIC.OFF
    RETURN TEMP
    END FUNCTION
    Auslesen der Sensoren:
    Code:
    Function sensorenlesen()
    LCD.Off
    DS1631CONVERT(ADR1)               'DA-Umsetzung starten
    DS1631WAIT_READY(ADR1)            'auf Bereitmeldung warten
    vorlaufist=DS1631GET_TEMP(ADR1)/256   'Messwert an Variable 
    DS1631CONVERT(ADR2)               'DA-Umsetzung starten
    DS1631WAIT_READY(ADR2)            'auf Bereitmeldung warten
    brauchwasserist=DS1631GET_TEMP(ADR2)/256   'Messwert an Variable  
    DS1631CONVERT(ADR3)               'DA-Umsetzung starten
    DS1631WAIT_READY(ADR3)            'auf Bereitmeldung warten
    kesselist=DS1631GET_TEMP(ADR3)/256   'Messwert an Variable 
    Print ";b:" & brauchwasserist & ";v:" & vorlaufist & ";r1:" & r1 & ";r2:" & r2 & ";r3:" & r3 & ";r4:" & r4
    LCD.Init switchonly
    End Function
    Print schickt mir über die RS232 Schnittstelle Informationen zum Zustand der C-Control Station und ihrer Relais/Sensoren. (r1-4 <=> Relais 1-4)
    Mache ich eventuel einen Fehler beim Auslesen der Sensoren?
    Ein Addresskonflikt fällt aus, da einzeln betrieben (also nur 1+2 oder 2+3) die Daten fehlerfrei gelesen werden (Temperaturüberprüfung mit aufgelegtem Daumen, der Wert stieg sofort an, bzw. sank nach wegnahme des Daumens umgehend wieder).
    Oder ist der Bus mit 3 Sensoren überbelastet? (eine übermässige Länge der Kabel liegt nicht vor die Länge ist <3m für alle Kabel. Das Kabel zum Sensor 1 hat ca 2,5m die zu den beiden anderen jeweils ca 1m)

    Als Problem kommt noch hinzu: eigentlich müssten noch mindestens 2 weitere Sensoren (Innenraum- und Aussentemperatur) dazu kommen, könnte das auch zu Problemen führen?

    Gruss Imrahil

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    16.09.2004
    Ort
    Schwabenland
    Beiträge
    156
    Sollte eigentlich funktionieren, so weit ich das sehe.
    Hast Du Pullup-Widerstände (4k7) an den I2C-Busleitungen (SDA/SCL) angebracht?
    Ohne die kommen nämlich solche 'komischen' Ergebnisse heraus.

  3. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    21.01.2008
    Beiträge
    7
    Ich weiss nicht ob das das ist was du meinst aber so weit ich herausfinden konnte sind SDA und SCL intern über 10k an +5V angeschlossen.
    Jedenfalls entnehme ich das diesen Schaltplänen der Station 2.0.
    (Übersicht auf Seite 4 rechts)
    Wenn das nicht der Fall ist, gegen was muss ich dann einen Pullupwiderstand anbringen, und wo kann ich das anbringen?
    Alle Sensoren hängen derzeit auf einer Lochplatine mit Stecksystem, so dass sie einfach dazu- und abgeschaltet werden können, kann ich einfach auf dem Hinweg zu dieser Platine (15cm) einen entsprechenden Widerstand einbauen?
    Gruss Imrahil

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    16.09.2004
    Ort
    Schwabenland
    Beiträge
    156
    Ja, stimmt die Station 2 hat ja intern schon jeweils einen 10K Pullup.
    Natürlich kann es sein, dass bei Deiner Kabellänge die 10K Widerstände nicht mehr reichen.
    Versuch einfach mal pro Leitung (SDA/SCL) einem 4K7 Pullup Widerstand.
    Einfach zwischen 5V und IIC-Busleitung am Ende des Busses einbauen. Der Widerstandswert darf aber auf keinen Fall kleiner als 1K sein, sonst gehen die Ports hops.

  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    21.01.2008
    Beiträge
    7
    *edit*
    Ich habe den Fehler zwar nicht gefunden aber nachdem ich meinen kompletten Code neu aufgebaut habe ging es wundersamerweise...
    *schulterzuck*
    Nevermind
    Bin leider noch nicht dazugekommen die Pullup-Widerstände dran zu bauen, wenn ich das gemacht hab melde ich mich wieder.
    Danke aber schonmal für die Hilfe bisher!
    Imrahil