230V-Heizung: Strom via Stromwandler mit AVR messen
Hallo,
habe so einen Conrad-Stromwandler gekauft um den Strom einer 230V-Heizung zu messen (ein/aus-Zustand, evtl. auch mal Verbrauchsmessung). Jetzt aber ein paar Fragen zum Anschluss an den AVR-ADC:
Hat wer Demo-Schaltungen? Insbesondere die verlustlose Gleichrichung und die Schutzbeschaltung gegen evtl. Induktionsspannungen beim Abschalten bereiten mir Kopfzerbrechen. Wie macht man sowas klug aber dennoch simpel?
Hätte jetzt einfach mit nem Spannungsteiler den ADC-Pin auf 2.5V gesetzt und dort den Stromwandler mit der Amplitude von max. 2.5V schwingen lassen, aber ob das ne gute Idee ist?
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Im Prinzip ist das schon die richtige Idee, die 2,5V kann man dabei auch an die andere Seite des Wandlers anlegen, die muß ja nicht an GND.
Als Schutz vor Spannungsspitzen noch einen Widerstand (ca. 5 K) vor den AD Eingang und ein paar dioden Suppressordioden (z.B. 5V) parallel zum Spannungswandler. Je nachdem wie groß die Strome sind reichen auch 2 normale Zenerdioden mit etwa 3-5 V. Eine Gleichrichtung braucht man da gar nicht mehr. Man programmiert z.B. eine RMS Messung, wobei dafür ein Controller mit hardware Multilizierer sehr von Vorteil ist.