    Hallo,

    auf der Seite von MSC Electronics habe ich einen Code zur Auswertung von DS1820 1-Wire Temperaturfühler gefunden.

    Das Problem dass ich damit habe ist, dass ich es nicht schaffe den Code so anzupassen dass die Fühler nur auf Befehl abgefragt werden.
    Das eigentliche Hauptprogramm soll quasi den Befehl zur Abfrage geben.

    Kann mir jemand helfen?
    Ich benötige ja eigentlich nur zwei Temperaturen auf Anforderung.
    Aber dass was ich hier gefunden habe ist sehr komplex

    Code:
    $regfile = "8515def.dat"
    $crystal = 4000000
    
    Declare Sub Init
    Declare Sub ConvAllT ' Convert T on ALL sensors
    Declare Function Decigrades(BYVAL sc(9) as byte) as integer
    
    Config 1wire = Portb.6 '0,1,2 NOP 3,4,5,6,7 works good ON MY Equipment
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
    
    'Temp variables
    Dim B As Byte
    Dim W As Word
    
    'Program variables
    'Implicit Err created by compiler
    Dim Dg As Integer 'DECIgrades, I call it, cause I have no space for commas on the display....
    Dim Min1 As Integer
    Dim Min2 As Integer
    Dim Max1 As Integer
    Dim Max2 As Integer
    
    Dim Dsid1(8) As Byte 'Dallas ID 64 bits incl CRC
    Dim DsId2(8) As Byte
    'When used like this : DsId(1) = 1wread(8)
    'DsId(1) = family code 'Ds1820 10h, DS18B20 28h, Ds18s20 10h
    'DsId(2) '48 Bits Serial, LSB
    'DsId(3)
    'DsId(4)
    'DsId(5)
    'DsId(6)
    'DsId(7) '48 Bits Serial, MSB
    'DsId(8) '8 CRC
    
    Dim Sc(9) as byte 'Scratchpad 0-8 72 bits incl CRC, explanations for DS18b20
    'Sc(1)  'Temperature LSB
    'Sc(2) 'Temperature MSB
    'Sc(3) 'TH/user byte 1 also SRAM
    'Sc(4) 'TL/user byte 2 also SRAM
    'Sc(5) 'config  also SRAM x R1 R0 1 1 1 1 1 - the r1 r0 are config for resolution - write FF to byte for 12 bit - others dont care
    'Sc(6) 'res
    'Sc(7) 'res
    'Sc(8) 'res
    'Sc(9) '8 CRC
    
    'DALLAS DS18B20 ROM and scratchpad commands''''''''''''''''''''''''''1wwrite....
    '&H 33 read rom - single sensor
    '&H 55 match rom, followed by 64 bits
    '&H CC skip rom
    '&H EC alarm search - ongoining alarm >TH <TL
    '&H BE read scratchpad
    '&H 44 convert T
    
    cls
    
    lcd "This is a 2sensor DS18B20 thermometer"
    locate 2,1
    lcd " by gote@sys-op.com"
    wait 1
    for b = 1 to 20
     shiftlcd left
     waitms 500
    next
    wait 2
    cls
    W = 1wirecount()
    
    ' Here I assume 2 sensors - no errorcontrol made, but would be easy to do with the "Err"-variable
    ' Getting the two sensors IDs.
    DsId1(1) = 1wsearchfirst()
    Do
     DsId2(1) = 1wsearchnext()
    Loop Until Err = 1
    
    ' If displayed, everything went well.
    ' First sensor identified and stored in variable
    if dsid1(8) = crc8(DsId1(1), 7) then ' Control that the received CRC match the calculated
     locate 1,1
     lcd "CRC OK Sensor 1 ID"
     wait 1
     locate 1,1
     for B=1 to 8
     lcd Hex(DsId1(b))
     next
    end if
    
    ' Second sensor
    if dsid2(8) = crc8(DsId2(1), 7) then
     locate 2,1
     lcd "CRC OK Sensor 2 ID"
     wait 1
     locate 2,1
     for B=1 to 8
     lcd Hex(DsId2(b))
     next
    end if
    wait 1
    cls
    
    Init
    
    ' Main loop
    Do
     ConvAllT ' "Convert ALL T on the 1w-bus"
     Waitus 200 : waitus 200 : waitus 200 : waitus 200 'if you use 2-wire, could be reduced to 200us
    
     1wverify DsId1(1) 'Issues the "Match ROM "
     locate 1,1
     if err = 1 then
     lcd "Err "  'Err = 1 if something is wrong
     elseif err = 0 then 'lcd " Sensor found"
     1wwrite &HBE
     Sc(1) = 1wread(9) 'read bytes into array
     if sc(9) = crc8(sc(1),8) then
     DG = DeciGrades(sc(9))
     if min1 > dg then min1 = dg
     if max1 < dg then max1 = dg
     lcd dg : locate 1,7 : lcd min1 : locate 1,14 : lcd max1
     end if
     end if
    
     1wverify DsId2(1)
     locate 2,1
     if err = 1 then
     lcd "DsId2 not on bus "
     elseif err = 0 then ' lcd " Sensor found "
     1wwrite &HBE
     Sc(1) = 1wread(9)
     if sc(9) = crc8(sc(1),8) then
     DG = DeciGrades(sc(9))
     if min2 > dg then min2 = dg
     if max2 < dg then max2 = dg
     lcd dg : locate 2,7 : lcd min2 : locate 2,14 : lcd max2
     end if
     end if
     wait 1
    loop
    end 'end program
    
    'Sets variables and LCD for further use'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Sub Init
     Cls
     Lcd " Min Max"
     locate 2,1
     Lcd " Min Max"
     Min1 = 999 ' to get a real value from start
     Min2 = 999
    end sub
    
    'Makes the Dallas "Convert T" command on the 1w-bus configured in "Config 1wire = Portb. "
    'WAIT 200-750 ms after issued, internal conversion time for the sensor''''''''''
    'SKIPS ROM - so it makes the conversion on ALL sensors on the bus simultaniously
    'When leaving this sub, NO sensor is selected, but ALL sensors has the actual
    'temperature in their scratchpad ( within 750 ms )
    Sub ConvAllT
     1wreset ' reset the bus
     1wwrite &HCC ' skip rom
     1wwrite &H44 ' Convert T
    End sub
    
    'Makes a integer value of the first two bytes in scratchpad'''''''''''''
    'Works on DS18 B 20 , observe "B". The R0 and R1 in Sc(5) tells you how many bits are accurate
    function Decigrades(Byval Sc(9) as byte)
     Decigrades = 0
     Decigrades = Makeint(Sc(1) , Sc(2))
     Decigrades = Decigrades * 10
     Decigrades = Decigrades / 16
    end function
    
    ' If you have DS1820 or DS18 S 20 , you can use this algo instead:
    ' Observe that DsId1(1) contains the info value of which sensor is used.
    
    '(
    Function Decigrades(byval Sc(9) As Byte)
    Dim Tmp As Byte , T As Integer , T1 As Integer
    
     Tmp = Sc(1) And 1 ' 0.1C precision
     If Tmp = 1 Then Decr Sc(1)
     T = Makeint(sc(1) , Sc(2))
     'Print Hex(t)
     'Print T
    
     T = T * 50 'here we calculate the 1/10 precision like
     T = T - 25 'DS18S20 data sheet
     T1 = Sc(8) - Sc(7)
     T1 = T1 * 100
     T1 = T1 / Sc(8)
     T = T + T1
     Decigrades = T / 10
    'As integer, this routine gives T*10, with 1/10 degree precision
    End Function
    ')

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    03.10.2007
    Alter
    51
    Beiträge
    128
    Hat sich erledigt!
    Habe das Problem gefunden, Programm läuft!