Zitat Zitat von mikro-VIIV
Hallo alle zusammen.

Mein Problem ist das ich 16kByte über eine Distanz von 50m übertragen muss.
Außerdem sollte das ganze noch ziemlich schnell gehen. (nicht länger als 1s für die 16kByte)

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das am besten mache!

RS 232 ist zu langsam, da benötige ich bei 9600baud 85s. Das ist definitiv zu langsam. Schneller als 9600 geht es auch bei 50 leider nicht.

Wie sieht es zum beispiel mit I²C aus? Würde das für die Entfernung gehen. Ich kenne mich leider nicht mit I²C. bei ner Übertragungsfrequenz von 400kBit/s sollte das doch gehen oder? Aber auch auf die Entfernung?

Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit RS485 klappt es bis 1200 m über LAN geht auch bis ca 150m,
I²C ist nur für sehr kurze Entfernungen geeignet weil die Treiber
nur geringe Leitungskapatitäten vertragen.

RS485 ist eine Differenzsiegnal übertragung braucht also 2 Leitungsdräte
(Telefonkabel 4*2*0,6) die Datenleitung mußan beiden Enden mit
einen 120 Ohm Widerstand abgeschlossen werden.

Gruß Richard