    Hallo Leute,
    ich programmiere einen GS-Motor Regler (PI).
    Um die Reglerparameter herauszubekommen habe ich die ganze Regelstrecke mit WinFact simuliert.
    Nun habe ich ein paar Fragen dazu.
    Zuerst hab ich versucht, die Parameter duch Ausprobieren einzustellen. Also am ANfang nur P-Regler und die Sprungantwort des Systems angeschaut.
    Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie ich die Simulationszeit einstellen soll, wähle ich die groß, dann sieht ja das Verhalten immer gut aus!!! Wenn ich sie zu klein wähle, dann habe ich immer Überschwinger.
    Wonach sollte ich mich da richten? Die Aufrufperiode des Reglers beträgt 0,2 s

    Die zweite Frage:
    versuch ich die Parameter nach Ziegler/Nichols einzustellen, dann muss ich mein Gesamtsystem zum Schwingen bringen. Ich bekomme aber eine periodische Schwingung gar nicht hin, sondern nur entweder eine auf oder eine abklingelne. Ok, wenn ich den Simulationsbereich sehr klein wähle, also bis 0.2s, dann sieht es so aus, als würd das System schwingen, aber in Wirklichkeit, schwingt es sich ein (bei einer Tsim von z.B. 10s).

    wie gehe ich da am Besten vor??
    danke schon mal

  2. #2
    Hallo,

    arbeite mal mit der Sprungantwort der Strecke. Dann kannst du das Einstellverfahren nach Chien, Hrones und Reswick. Dabei wird mit Hilfer der Sprungantwort die Wendetangente benutzt um Verzugszeit Tu und Ausgleichszeit Tg sowie Verstärkung bestimmt. Dazu gibts dann eine Formel zum berechnen.

    Gruß

    Michael

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    17.04.2006
    Beiträge
    2.193
    Ich fass es nicht, ein zweiter Mensch, der den Hund (frz Chien ) in der Praxis nutzt! Ich habe mich bisher zwei mal öffentlich dazu herabgelassen (Gegentakt-SNT in meiner Studienarbeit und HF-Pegelregler in der Diplomarbeit) und kein Regelungstechniker kennt das Ding. Anscheinend lernen die bei uns nur Ziegler/Nichols als schlechtes Beispiel aus der Vergangenheit und springen dann gleich zu diskreten selbstoptimierenden Mehrgrößenreglern. Den notwendigen High-End-PC für Matlab in die zu steuernde Waschmaschine einzubauen ist dann Hausaufgabe

  4. #4
    Hallo,

    @shaun: Das und Ziegler/Nichols haben wir bei uns im Studium für die "kleinen" Regler kennen gelernt. Da hat unser Prof Wert drauf gelegt, dass wir das zumindest schon mal gehört haben.

    @Wüstenblume: Wenn du dazu Material brauchst, habe hier sogar noch was in digitaler Form gefunden.

    Gruß

    Michael

  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    29.05.2008
    Beiträge
    11
    @Chrashmichl:
    also das hab ich im Studium auch gehört, danke. Hab da genügend Infos wie man vorgehen soll.

  6. #6
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    31.03.2004
    Beiträge
    57
    Der Regler scheint mir mit einer Zykluszeit von 0,2s zu langsam für diese Regelaufgabe, so dass er das Zeitverhalten mehr bestimmt als die Strecke selbst.
    Trotzdem kannst du deinen Regler verwenden, er ist eben nur nicht optimal.
    Stelle deinen PI-Regler doch in zwei Schritten ein:
    1. I-Anteil aus, nur P-Anteil: Sollwertsprünge auf den Kreis und Einschwingvorgang beobachten. Dann den P-Anteil so einstellen, dass der IstWert keinerlei Tendenz zum Schwingen hat (der Endwert ist dann noch sehr weit von Sollwert entfernt)
    2. P-Anteil nicht mehr verändern, I-Anteil so einstellen, dass der IstWert den SollWert möglichst schnell erreicht.
    Du wirst keine bessere Reglereisntellung anders herausfinden.
    Gruß von Jens

  7. #7
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    29.05.2008
    Beiträge
    11
    Was sagt mir das, wenn mein Sollwert, den Istwert nie erreicht?
    Hab z.B. bei 1000U/min soll, nur 982 U/min als ist.

  8. #8
    Ein P-Regler verursacht immer eine Regelabweichung. Je größer K für die Verstärlung gewählt ist, desto höher auch die Differenz von Soll und Ist bei stationären Zustand.

    Gruß

    Michael

  9. #9
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    29.05.2008
    Beiträge
    11
    Zitat Zitat von Crashmichl
    Ein P-Regler verursacht immer eine Regelabweichung. Je größer K für die Verstärlung gewählt ist, desto höher auch die Differenz von Soll und Ist bei stationären Zustand.

    Gruß

    Michael
    ich bin aber schon beim PI-Regler

  10. #10
    Dann sollte es keine Regelungsabweichung geben. Hast du den I-Anteil vielleicht zu klein gewählt, so dass er sehr lange braucht um auszugleichen?
    Ist das in der Simulation oder schon beim Aufbau?

    Gruß