Hallo,
ausprobiert hab ich sowas auch noch nicht. Aber was ähnliches steht mir demnächst auch ins Haus, ich soll eine Füllstandsanzeige für unsere unterirdische Zisterne bauen. Den Drucksensor hab ich auch schon, der liefert auch ein 4...20mA Signal.
Im Prinzip stell ich mir die Auswertung ganz einfach vor: Du brauchst eine Spannungsquelle und einen Shunt. Den Shunt schließt du in Reihe mit dem Drucktransmitter und misst dann mit dem µC die Spannung, die am Shunt abfällt, die ist ja dann proportional zum Strom. Den Shunt kannst du ja so dimensionieren, dass er bei 20mA gerade 5 Volt Spannungsabfall hat, dann bräuchtest du noch nichtmal einen Verstärker.
Wie gesagt, ich habs auch noch nicht gemacht, aber so würde ich es probieren.
Viele Grüße, Markus