ich weiss nciht mehr, bei welchem Pegel/welcher Flanke der L297 reagiert. schau einfach bei dem Schaltplan von mir nach, wie ich sie belegt hab. das läuft so schon 2x ^^


Hier wie ichs im Kopf hab (keine Gewähr):

RESET musst du auf nen bestimmten pegel legen, sonst springt der evtl. hin und wieder in die ausgangsstellung.

ENABLE muss glaub GND sein, damit an A B C und D Signale ausgegeben werden (kannst du als notstopp oder zum Stromausschalten im Stand nutzen)

CONTROL ist der Eingang, mit dem du einstellst, ob über die INH-Ausgänge oder über A B C und D die Stromregelung arbeiten soll (bei zu hohem Stromfluss werden diese Ausgänge kurz abgeschaltet)

mit SYNC kannst du die L297 synchronisieren (brauchst nur bei einem ne osc-Beschaltung, bei allen weiteren osc auf GND legen und alle sync-Anschlüsse verbinden). nutzt du dies nicht, einfach offen lassen.

HOME wird glaub High wenn die Phasen gerade in Ausgangs"stellung" angesteuert werden (afaik A1 B0 C1 D0, schau is Datenblatt). Einfach unbelegt lassen.