Hallo Leute,
ich bau mir gerade ne ampelsteuerung mit nem Atmega16, will jetzt aber, wenn die betriebspannung am controller abfällt(ich mach da nen schalter an den controller), dass ein 2. system die ampeln auf orange blinken lässt.
wenn also am dem ic die spannung am eingang low wird, soll der ausgang 2sec auf high und dann wieder 2sec auf low gezogen werden......
welchen ic kann ich da nehmen??
würde das mit so einem 555 gehen ???
-----------------------------------------------------------------------------
nach ne frage: kann man irgendwie mit nem RC-glied entprellen ??
Vielen Dank im Voraus und frohe Weihnachten
Schau hier unter Astabile Kippstufe mit einstellbarer Ein/Auszeit www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
Man kann mit einem RC-Glied entprellen, besser aber mit SW.
@ Mr. Roboto
Hat das einen bestimmten Grund warum du das genau so machen möchtest ?
Ich fände es einfacher den controller das machen zu lassen.
Rechenpower hat der dafür reichlich.
Gruß
Ratber
danke an euch beide erstmal ....
ja, hat nen grund!!! weenn der atmega aus ist, soll ja das reservesystem aktiv werden und die ampel auf blinklicht schalten
hi,
ja kannst ja den NE555 nehmen, bei dem einfach den /Res pin über deinen Prozessor Handeln (auf Masse ziehen wenn er läuft), an die /reset Leitung machs du noch nen 100K gegen VCC.
Wenn dein Prozessor "ausfällt" geht der pin durch deinen Externen Pullup auf 1 und dein 555 Läuft los,
den halt noch auf deine Frequenz einstellen und gut ists
meinste, dass man damit eine periodendauer von ca 4 sekunden hin bekommt ?
Du kannst auch 4 Minuten machen, der Leckstrom des Elko sollte dann gering sein.
Ja,wie Hubert schon sagte.
die Zeiten sind kein Problem.
Passende Schaltungen für den NE555 gibt es im web tonnenweise.
Zb. Im elektronikcompendium oder sicher auch auf Kalledoms Seite.
Gruß
Ratber
ich würde an dieser stelle wiederrum einen 2. kleineren µC einsetzen....der zb kontroliiert ob der hauptcontrolle in regelmäßigen zeitabständen ein bestimmtes signal oä sendet...wenn nicht-> notfallprogramm=blinklicht..
bevorzug ist halt ein µC außer der ATtiny reihe zu nehmen->klein.....
nochmal danke bluelight_electronic, es klappt toll, so wie du es beschrieben hast ... ich wusste gar nicht, dass die Ausgänge von uC´s wenn sie low sind auf Masse gezogen werden ...