Hallo!

Allgemein um definierte Hysterese zu berechnen habe ich im Code eine Grundschaltung skizziert.

Der Widerstand R2 muss genug gross sein um die Spannung Ui nicht zu belasten. Deswegen fürs Einstellen der Hysterese wird in der Praxis R1 benutzt.

Die Berechnung von Schaltspannung U+ erfolgt für zwei Grenzwerte (min. und max.) der Spannung Uo. Daraus lassen sich auch die Widerstände R1 und R2 berechnen. Meistens wird R2 angenommen und R1 berechnet.

Für ungleiche Spannungen Uomin - Ur und Uomax - Ur ist die Hysterese natürlich auch unsymmetrisch gegen Referenzspannung Ur.

Wenn der Eigangstrom des - Eingangs (wegen Offsetspannung) vernachlässigt werden kann, entfällt entsprechender R2.

MfG
Code:
                            R1
                            ___
                       +---|___|-+
                       |         |
                       |     VCC |
                  R2   |      +  |
                  ___  |  U+|\|  |
             o---|___|-+----|+\  |
             A       ___    |  >-+---o
             |    o-|___|---|-/      A
           Ui|    A       U-|/|      |
             |  Ur|  R2       -      |Uo
             |    |          VCC     |
            ===  ===                ===
            GND  GND                GND

                              R2
            U+ = (Uo - Ui) ---------
                            R1 + R2

                                                 Uomax - Uomin
            Für symmetrische Hysterese Ui = Ur = -------------
                                                       2