Hallihallo,
ich habe an einem externen Gerät eine Spannung von 0...bis 10V
die ich mit einem Atmel auswerten möchte.
Mir fehlt leider ein richtiger Ansatz zur richtigen Beschaltung
des Eingang am Atmel.
Wer kann mir mit eine Tip helfen?
(Hier nochmal im Detail: Externes Gerät ist ein Frequenzumrichter
mit Display in dem ein Drehzahl angezeigt wird. Die Anzeige
möchte ich mit einem Atmel und lcd örtlich verlagern. Der FU kann
an einer Karte proportional zur Drehzahl eine Spannung von 0-10V
ausgeben)
Vielen Dank, Andreas
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
ADC-Eingang f. 10V
Hallo Andreas,
am besten ein Spannungsteiler 4,7k / 4,7k und ein Kondensator 10nF am ADC-Eingang.
Gruß Dirk
-
Neuer Benutzer
Öfters hier
Hei Dirk,
danke, ich glaube das habe ich verstanden..is ja simpel.
Aber ich komm wohl dan nicht dran vorbei, die Steuerspannung
komplett vom Fu zu nehmen. Sind 24V für einen 7805 nicht ein wenig zuviel?
Oder besser ein LM2575HVT-5?
Vielen Dank, Andreas
-
Benutzer
Stammmitglied
Also laut Datenblatt hält der 7805 bis zu 35V Eingangsspannung aus!
Falls er zu warm wird müsstes du halt noch einen Kühlkörper an den Spannungsregler anbringen dann sollte es klappen
-
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Nimm lieber den LM2575HVT-5. Beim 7805 wird die überschüssige Leistung komplett in Abwärme umgesetzt. Der Step-Down-Wandler tut das in einem wesentlich geringeren Maße, ist also effektiver und spart Strom, wird auch nicht so warm.