    Hallo,

    ich möchte einen IRL 1004 benutzen um mit einen µC 24V zu durchzuschalten um z.B. den Eingang einer SPS anzusteuern.

    wie muss ich den IRL anschließen das ich mit 5 V reingehe (µC) und mit 24V raus?

    vielen Dank
    Marco

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Hältst du das nicht für etwas übertrieben mit ein 70A FET einen Eingang anzusteuern.
    Vom µC über 100 Ohm auf das Gate, Source auf GND, Drain über 1k auf +24V und von Drain zum Eingang der SPS. Die Ansteuerung ist invertiert, 5V am Gate ist 0V an der SPS.