Also die PT100 Fühler an sich sollten keine so großen Differenzen haben. Ein Problem bei PT 100 sind oft die Zuleitungen: sind sie zu dick, wird viel Wärme über die Zuleitungen übertragen, sind sie zu dünn, haben die Zuleitungen einen merklichen Widerstand und verfälschen die Messung. Abhilfe schaft hier eine 4-Leiter Verbindung oder eventuell ein PT1000 falls das Anzeigegerät das mitmacht.