- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher         
Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Timer läuft ab dem 2. Mal nicht mehr an

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    27.02.2006
    Beiträge
    221

    Timer läuft ab dem 2. Mal nicht mehr an

    Anzeige

    E-Bike
    Hallo,

    mein programm benötigt einen timer, der eine variable hochzählt und beim überschreiten eine sprunganweisung machen soll. in dieser anweisung wird der timer derweil abgeschaltet mit disable timer0.
    beim nächsten enable timer0 läuft dieser aber nicht mehr an.
    woran kann das liegen?

    gruß
    holger
    Code:
     $regfile = "m32def.dat"
    
    $crystal = 9000000
    
    $baud = 9600
    
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 64
    
     Portd.5 = 1
     Portb.0 = 0
    
     Config Portb = Output
     Config Portd.2 = Output                                    'leds
     Config Portd.3 = Output
     Config Portd.4 = Output
     Config Portd.5 = Input                                     'taster
      Portd.5 = 1
      Portd.6 = 1
    
    
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.1 , E = Portc.5 , Rs = Portc.7
     Config Lcdbus = 4
     Config Lcdmode = Port
    
    Portc.6 = 0                                                 'display rw bei Bascom immer 0
    Config Portc = Output                                       'display
    Reset Portc.1                                               'write mode for display
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    
     Dim A As Word
     Dim B As Word
    
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                    'Konfiguriere Timer0
     On Timer0 Interr                                           'verzweige Bei Timer0 überlauf Abbruch2
     Enable Interrupts
    
    Wait 2
     Locate 1 , 1
     Lcd "Start"
     Wait 3
    
     Cls
    
    
    
     A = 1
     B = 1
    
    
    
     Warten:
    
     If A > 1800 Then
     Do
     Portd.2 = 1
     Wait 5
     Loop
     Else
    
    
    
     Program:
    
    Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Programm"
     Wait 3
     Cls
    
     Do
     Loop Until Pind.5 = 0
    
     Enable Timer0
    
     Portd.4 = 1
     Wait 1
     Portd.4 = 0
    
     cls
     Locate 1 , 1
     Lcd B
     Waitms 500
     Cls
    
     Waitms 200                                                 'anschalten
    
     Do
     Loop Until Pind.6 = 0 Or Pind.5 = 0
     If Pind.5 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 200
     Do
     Loop Until Pind.6 = 0 Or Pind.5 = 0
     If Pind.5 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 200
     Do
     Loop Until Pind.6 = 0 Or Pind.5 = 0
     If Pind.6 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 200
     Do
     Loop Until Pind.6 = 0 Or Pind.5 = 0
     If Pind.5 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 200
     Portd.3 = 1
     Wait 1
     Portd.3 = 0
    
     End If
     End If
     End If
     End If
     End If
    
    Goto Program
    
    
    
    Abbruch:
    B = 1
    Portd.3 = 0
    
    Disable Timer0
    
    Locate 1 , 1
     Lcd "Fehler:"
     Waitms 500
     Locate 2 , 1
     Lcd "Wartezeit"
     Waitms 200
    Wait A
    A = A + 1
    Goto Warten
    
    
    
    
    Interr:
     B = B + 1
     If B > 100 Then
     Goto Abbruch
     Else
     End If
    
     Return
    
    
    
    
    
    End

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    12°29´ O, 48°38´ N
    Beiträge
    2.731
    Hallo,

    mit enable/disable stellt man aber nicht den Timer ab, sondern nur dessen Interruptanforderung, der Timer läuft weiter !

    Mit Start/Stop wird er gestartet, und gestoppt.
    Gleich am Anfang (Config) macht Bascom automatisch ein Start, da muss es nicht nochmal extra angegeben werden.

    PS:
    Dann sehe ich gerade Du springst aus der ISR per Goto raus, das ist natürlich tödlich, da musst du dir eine andere Strategie überlegen, eine ISR muss immer bis zum Return kommen, sonst gibts Krautsalat oder so !

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    27.02.2006
    Beiträge
    221
    Danke!
    Ich hab deine Infos beachtet und nun geht es!

    Gruß
    Holger