- MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad         
Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Programmierfrage

  1. #1

    Programmierfrage

    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo miteinander

    Ich habe mir vor kurzem das Gerät Micro Servoboard (Fertigmodul) von Pololu gekauft. Gemäss dem beiliegenden Handbuch erfolgt die Ansteuerung über Basic folgendermassen:

    Print chr(255); chr(7); chr(254);

    1. Byte: Startbyte ist immer 255
    2. Byte: Servonummer 0 bis 7
    3. Byte: Servoposition 0 bis 254

    Die Ansteuerung wollte ich über das Hyperterminal von Windows testen, jedoch kam ich nicht zum Erfolg. Wie lautet der Befehl korrekt?

    Ich habe es mit folgenden Befehlen versucht:
    2557254
    255;7:254;
    ;•;■; (Alt+255;Alt+7;Alt+254)
    •■ (Alt+255/Alt+7/Alt+254)

    Die Status-LED rot wurde angezeigt. Demnach ist der Befehl nicht korrekt.

    Ich vermute, dass es nur ein kleiner Fehler ist, doch ich finde ihn leider nicht...

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    02.11.2005
    Alter
    49
    Beiträge
    1.146
    Eigentlich sollte es mit

    Alt+255 -> Enter
    Alt+7 -> Enter
    Alt+254 -> Enter

    gehen.

    Das Hypertermnal ist allerdings eh nicht so geeignet, um nicht-Ascii-Werte zu übertragen. Ich würde Dir dafür das kostenlose Terminal HTerm empfehlen.

    Gruß,
    askazo

  3. #3
    Danke für die schnelle Antwort.

    Nach einigem hin und her habe ich es herausgefunden. Und zwar muss man im HTerm-Programm den Eingabe-Typ HEX auswählen.
    Danach kann der Befehl wie folgt eingegeben werden:

    FF 00 A4
    Startbyte Servonummer Position

    That's all. Danke nochmals für deine Mithilfe...

    Jetzt kann ich anfangen zu programmieren...

    Grüsse