- MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad         
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13

Thema: Bitte mal mega8 - funk - minischaltung prüfen..

  1. #1
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    57

    Bitte mal mega8 - funk - minischaltung prüfen..

    Anzeige

    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    hallo leute

    also ich habe jetzt für mein problem eine minischaltung basierend auf dem mega8plus board zusammengebastelt...

    also sie soll die folgenden funktionen genau so umsetzen wie die originalschaltung aber eben weniger teile beinhalten..

    ich will an jp2 4 analoge spannungen zwischen 0 und 5 volt messen

    ich will peeks an jp3 detektieren deren höhe über r2 an die maximalen 5 v angepasst wird.

    außerdem soll der taster als reset klappen und das ding soll weiterhin ISP programmierbar sein.

    weiterhin soll die kommunikation über easy radio funktionieren.

    das teil kommt an ne batterie also hab ich den großen elko aus der schaltung beim spannungsregler verbannt ( ist ja nur zur spannungsglättung gedacht) ..

    Bild hier  

    wäre dankbar für kritik und tipps

    danke

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    So auf die Schnelle,
    C 100n auf AREF
    AVCC wie im Datenblatt beschalten, (L,C) sonst funktioniert Port C nicht
    C 100n von VCC nach GND nahe beim µC
    C 14 kannst du dir sparen oder wesentlich kleiner, 10µ
    Dann würde ich mal den ERC laufen lassen, mir fehlen da einige Verbindungspunkte in den Leitungen.

    Hubert

  3. #3
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    57
    so hab die tipps hoffentlich richtig umgesetzt

    wo fehlen denn da noch verbindungen?

    bin weiterhin empfänglich für kritik

    Bild hier  

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    28.10.2004
    Ort
    Baoding
    Alter
    44
    Beiträge
    689
    Zwischen dem Taster und dem Reset-Pin fehlt z.B der Verbindungsknoten oder auch zw. JP3_2 und GND.

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Beim R2, C3 und bei Reset fehlt ein Verbindungspunkt.
    AGND und GND sollen nur an einem Punkt miteinander verbunden werden, man verwendet da meist einen 0Ohm Widerstand dazu. Auf JP2 gehört also AGND.

    Hubert

  6. #6
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    57
    also habs nochmal gebaut ..hatte da einen fehler gemacht mit dem netz tool irgendwie waren die leitungen net verbunden..jetzt gehts schonmal im zusammenbausinn. das mit dem adnd und gnd hab ich net kappiert. kannst du da bitte nochmal drauf eingehen...

    hier nochmal die aktuelle schaltung:
    Bild hier  

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Also der C1 und C2 und die Pin1,3,5,7 von JP2 gehören auf AGND, AGND gehört an einem Punkt mit GND verbunden, am einfachsten mit einem 0Ohm Widerstand. Schau dir das an meinem Bild an.
    Hubert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frequ_548.jpg  

  8. #8
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    57
    also siehts jetzt besser aus? ....klappt das mit dem easy radio modul so wies angeschalossen ist?


    nochmal vielen dank

    Bild hier  

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Die KOndensatoren C1 und C2 ghören auch noch auf AGND. Sonst sieht es gut aus. Das esay radio modul kenne ich nicht, laut Datenblatt dürfte es aber richtig sein.

    Hubert

  10. #10
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    57
    habe nochmal auf dem schaltplan von Robotikhardware geguckt dort sind die C s und auch das AD zeug an Gnd. dort funktionierts ja ganz gut... was ist jetzt der vorteil wenn ich das noch änder.... will das risiko vermeiden dazz wenn die platine gerfertigt wird irgendwas nicht so toll funktioniert wie im original. wird ne ziemich aufwendige mehrschichtige leiterplatte ..s muss nämlich extrem kompakt werden...