Hallo!
Was evtl. noch zu überprüfen währe ist der Isolationswiderstand, zwischen den Wicklungen und dem Gehäuse. Aber ob das bei solch kleinen Motoren gemacht werden sollte weis ich nich, im Kraftwerk wüssen wir 10kV-Motore nach längeren stehen immer überprüfen. pro Volt sind min. 1000Ω vorgeschrieben, also bei 10kV min. 10MΩ Isolationswiderstand.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen sinkt der Widerstand und kann zum Masseschluss führen.