Hi Leute,
ich hatte über die Suche bis jetzt nichts brauchbares gefunden, und wollte nun fragen (weil mir 30€ für einen digitalen Sensor etwas zu viel sind), ob nicht irgendwer schon einmal einen kapazitiven Sensor verbaut hat und ein wenig über sein Auslesen berichten könnte?
Wäre für ein wenig Hilfe dankbar, da ich selber auch noch nicht sehr versiert bin
Grüße
Chemist
-
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Es geht bei der Feuchtemessung oft darum, die Kapazität des Sensors in eine andere Größe umzuwandeln, hier in eine Frequenz.
Ein Trick bei der angegebenen Schaltung ist noch, die Leitung für die Stromversorgung zu sparen.
http://www.audioscientific.com/89_Re...no_battery.JPG
Manfred
-
Neuer Benutzer
Öfters hier
Danke für das Schaltbild
Rein theoretisch müsste es doch möglich sein ohne größere Änderungen den Sensor von Reichelt ersatzweise zu verwenden
( http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=...is;OFFSET=1000 )
Wie man mit dem Atmega Frequenzen ausliest versuch ich nun noch irgendwo rauszufinden, oder hat damit wer schon besondre Erfahrungen gemacht?
Grüße
-
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Ja, eine Feuchtigkeits- Frequenz kennlinie wird sich damit ergeben.
Sie wird auch einigermaßen linear sein.
Kalibrieren wird noch nötig sein.