Hi leon20
1. wieviel Strom (A) wird benötigt ?
2. Gleich- oder Wechselstrom ?
3. wie "sauber" muss die Speisung sein (bei Gleichstrom) ?
4. ist die Quelle (30V) Gleich- oder Wechselspannung ?
Gruss Robo_8304
Hi leon20
1. wieviel Strom (A) wird benötigt ?
2. Gleich- oder Wechselstrom ?
3. wie "sauber" muss die Speisung sein (bei Gleichstrom) ?
4. ist die Quelle (30V) Gleich- oder Wechselspannung ?
Gruss Robo_8304
hi
1.: 0,4 ampere
2.: gleichstrom
3.: 9- 15 V DC
4.: 30V DC (geregelt)
http://cctools.hs-control.de -> Step-Down-Schaltregler
Der funzt wunderbar. Hab' selbst etwas ähliches so gelöst.
Festspannunsregler 7812
... und 7,2W Verlust mit einem 7812 bei 4,8W Nutzen.(Wirkungsgrad 40%)
Da braucht man einen rießen Kühlkörper, um die Wärme ableiten zu können.
Es ist absoluter Schwachsinn hier Linearregler einzusetzen !!
Linearregler kann man benutzen, wenn die Eingangsspannug max. 5V höher
ist, oder man nur max.150mA benötigt.
Mit einem Schaltregler kommt man immer mindestens auf 85% Wirkungsgrad. (meist ca. 90%)
Ich habe die einfachste und billigste lösung vorgeschlagen und nicht die Beste. Wen juckt der Wärmeverlust..vielleicht benötigt er den Regler nicht für einen Roboter sondern für sonst irgendwas.
Hi
Um soviel Verlust bei Linearreglern zu vermeiden kann man auch zwei oder drei hintereinander schalten mit ca 5V abständen...
Martin
Linus Torvalds, Entwickler von LinuxIch will Microsoft wirklich nicht zerstören. Das wird nur ein gänzlich unbeabsichtigter Nebeneffekt sein.
Der Gesamtverlust bleibt doch gleich. 30V - 12V = 18V und 0,4A * 18V = 7,2W. Er wird nur auf 3 Regler verteilt.
StepDown-Regler bei diesen Strömen ist wohl die beste Lösung.
Blackbird
Willkommen in den USA. Tolle Einstellung.Zitat von Anonymous
Frei nach dem Motto: Wir brauchen keine Atom-Energie. Wir haben ja Strom aus der Steckdose.
Wenn jeder so denkt, ist es kein Wunder, daß die Energiepreise so steigen.
Denn, wenn jemand schon im kleinem Rahmen die Energie egal ist, wie sieht es dann bei größeren Anwendungen aus.
Außerdem wären die Kosten für einen Schaltregler +Kühlkörper + weiterer Beschaltung
fast so hoch, wie die eines kleinen Schaltreglers.
Es wäre mind. ein Kühlkörper mit 4K/W nötig.
Bei 20°C Umgebung wäre dieser dann 50°C heiß !
Außerdem wäre ein Schaltregler um einiges kleiner als das Kühlkörperkonstrukt.
Und, um einmal eine Zahl zu nennen, wäre der Strombedarf von den
30V nur bei max. 180mA statt bei 400mA mit einem Linearregler.
Das ist aber auch eine Michmädchenrechnung.Zitat von x-ryder
Die Verlusleistung bleibt immer gleich. Sie wird so sogar etwas größer. (Eigenverbrauch der zus. Regler)
Die Leistung wird nur auf mehrere Regler aufgeteilt.
Einen 78xx kann man auf Dauer ohne Kühlkörper nicht mehr als 1W belasten.
Lesezeichen