1. Versagungsspannung OPV =+15 -15V
2. Ist der LM339 kein OPV?
3. Was wäre der vorteiel des LM324?
4. µC kommt an Output
Jap ich hatte wieder einmal einen Erinnerungs loch und ein ordentlichen wink mit nem Zaunpfahl nötig (einprägen Gegenpolung )
1. Versagungsspannung OPV =+15 -15V
2. Ist der LM339 kein OPV?
3. Was wäre der vorteiel des LM324?
4. µC kommt an Output
Hallo nover!
Der LM339 ist ein Komparator und kein OPV. Zur Verstärkung ist der LM324 besser geeignet. Er kann auch als Komparator benutzt werden, ist aber langsammer als der 339, was bei Deiner Anwendung, glaube ich, unwichtig ist. Im Code ist Eine Skizze für Dich.
MfG
Code:VCC +5V | .-. Rc| | 1k| | '-' VCC | +15V +---> Vorzeichen Eingang- ___ |\| Rb 10k | (+) zum µC spannung >----|___|-|-\ ___ |/ ___ | >-|___|-+-----| T +-|___|-|+/ | |> | |/| - | === -15V ^1N4148 | GND VCC | | === === GND GND
ich habe Emitter und Collector vertauscht und das ganze Simuliert als PDF Anhangen
Sie scheint funktionieren ich habe aber nur den LM339 da ich werde mir den LM324 am Montag kaufen und es mit dem noch mal testen.
Gibt es auch einen der mit einer höheren Spannung z.B. +-18V kein Problem hat als Reserve gegen Überspannung?
Und gebt es auch einen Doaltypen der ähnliche werte hat (beim LM339 ist das der LM393)?
MFG
Das Novj
Dual LM358 - Quad LM324
Wenn Du höhere Eingangsspannungen erwartest, solltest Du einen Spannungsteiler vorschalten. Wenn es nur um den Schutz der Schaltung geht und höhere Spannungen nicht gemessen werden sollen, zumindest einen Widerstand in Reihe zum Eingang (je nach Höhe der zu erwartenden Überspannung so wählen, dass durch die Schutzmaßnahme im worst case nicht zu viel Strom fliesst ), wobei die Schutzmaßnahme entweder aus Dioden von -Ub zum Eingang respektive vom Eingang zu +Ub besteht (dann aber den Strom so begrenzen, dass eine Eingangsüberspannung nicht die Ub's in die Höhe treibt!), oder zwei antiseriellen Z-Dioden.
Beachte bitte auch, dass für ordnungsgemäßen Betrieb der OPV deren Eingangsspannung immer innerhalb eines bestimmten Fensters bleiben muss und die Ub nicht erreichen darf (bei einigen Typen ist das ok, beim 358/324 nicht, da darf die -Ub erreicht werden, aber zur +Ub muss eine Reserve von IIRC 2V bleiben, und das gilt für alle OPV innerhalb der Schaltung!!!).
Ausserdem kann ein übersteuerter Eingang bei bestimmten OPV zur Inversion führen, was dann ganz putzige Fehlerbilder ergibt, wenn nach +5V auf einmal irgendwo -6V anliegen...
Danke das beantwortet einege Fragen ich werde das Morgen aufbauen und testen
wes dann put geht weiß ich das meine Schltung nichts ist
und zur not wars meine Frau!!!!
MFG
Das Novj