Hast Du den Analogeingang des uC mit Kondensator und Spannungsbegrenzung versehen? Bei Überspannungen oder gar negativen Spitzen macht so ein uC ja gern Unfug.
Grüße,
Matthias
Hallo,
nachdem mein Projekt (Hausautomatisierung) nun schon längere Zeit am 230V-Netz funktioniert, wollte ich jetzt ein Backup-System per Wechselrichter (WR) nachrüsten.
Leider stürzt der uC beim Verbinden der 12V-Leitung des 150W-WR mit dem 150Ah-Akku ab, egal ob durch den uC per Relais noch manuell.
Die einzigen Verbindungen zws. dem Akku und dem uC sind GND und ein Spannungsteiler (4:1) am Analogport zum Messen der Akkuspannung.
Habe mal einen 12V-Varistor über den Schaltkontakt getestet, bringt aber gar nichts.
Bevor ich jetzt den WR aufschraube und evtl. die Eingangskondensatoren testweise entferne...
WAS KÖNNTE ICH VORHER NOCH VERSUCHEN???
MfG
Tido
---------------------------------------------------
Have you tried turning it off and on again???
---------------------------------------------------
Hast Du den Analogeingang des uC mit Kondensator und Spannungsbegrenzung versehen? Bei Überspannungen oder gar negativen Spitzen macht so ein uC ja gern Unfug.
Grüße,
Matthias
Die Seele jeder Ordnung ist ein großer Papierkorb (Tucholsky)
kommen von dem wechselrichter nicht irgendwelche impulse mit rüber? diese könnten doch theoretisch auch einen reset auslösen.......
versuch mal die spannungsversorgung durch nen größren kondensator zu stabilisieren(kurz vorm µC)
ich hatte mal ein ähnliches problem...
Zur Entstörung der Elektronik würde ich zum Kondensator noch eine
Entstördrossel in reihe schalten, die Idee mit dem Varistor ist gut.
Ist der Wechselrichter selbst gebaut, oder wo hast du den her??
Wechselrichter erzeugen Oberwellen, diese können wenn der WR keine
eigene Entstörung hat ins Netz geleitet werden (auch schlechter Radioempfang),
und diese Oberwellen können dann auch deine µC stören.
--------------
Hallo
@dremler: An Störungen des WR kann es meiner Ansicht nicht liegen:
Der WR besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit dem die Erzeugung der 230V-Ausgangsspannung eingeschaltet wird. Sobald bei Schalter in Stellung "Aus" die 12V-Spannung angelegt wird, zieht der WR Standby-Strom. Schließe ich den Wechselrichter fest an und starte den uC erst danach, tritt der Resetfall nicht ein.
@mattmiksys: Der Spannungsteiler besteht aus 30KOhm und 10KOhm zws. 12V und GND. Dazwischen zweige ich zum Analogeingang ab. Am Eingang liegt ein 100nF und parallel eine 4,9V-Z-Diode nach GND.
Direkt am uC hängen schon 1000uF.
@SkyNet: Der WR ist gekauft, mit CE-Zeichen.
Ich mach' mal den Wechselrichter auf...
MfG
Tido
---------------------------------------------------
Have you tried turning it off and on again???
---------------------------------------------------
Hallo, ich wieder...
Es muß mit den Eingangskondensatoren des WR zu tun haben:
Wenn ich den WR ausgeschaltet lasse, tritt der Reset beim ersten Zuschalten der 12V-Spannung ein, beim Einschalten direkt danach (Kondensatoren noch geladen) nicht.
MfG
Tido
---------------------------------------------------
Have you tried turning it off and on again???
---------------------------------------------------
Ui, das ist aber reichlich! Und hoffentlich dazu auch etwas Keramisches?Zitat von Tido
Die Seele jeder Ordnung ist ein großer Papierkorb (Tucholsky)
1000µF am µC nützen nicht viel, weil Elkos gegen steile Flanken und hohe Frequenzen nicht viel ausrichten; sie sind gewickelt und somit auch induktiv.
Besser ist ein 100nF Keramik-Vielschicht-Kondensator und ein 10µF Tantal, da vom WR steile Flanken kommen, auch durch die Luft (elektromagnetische Wellen).
MfG Karl-Heinz
HobbyElektronik hier klicken ....
Das Problem Kondensator kenne ich, hätte aber nicht gedacht das es bei einem kleinen WR was aus macht, bei richtig grosse WR ist es unbedingt erforderlich den Kondensator über einen Widerstand aufzuladen, da er sonst einen sehr hohen Ladestrom zieht, dieser Strom löst aber nur sicherung aus bringt aber keine Anlagen zum absturz.
Last dein Kondensator vorgeladen.
--------------
Ach, ich dachte der Kondensator vorm WR ist gemeit, oder.
--------------