- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress         
Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Optokoppler Eingang - *funktioniert nur mit Messgerät*

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Göppingen
    Beiträge
    360

    Optokoppler Eingang - *funktioniert nur mit Messgerät*

    Anzeige

    Powerstation Test
    Ja, hört sich komisch an. Ist aber so. Ich habe eine simple Optopkopplerschaltung an meinen ATmega168 angeschlossen 1k1 Vorwiederstand (da 24V) und 4k7 Pullup.

    Dann habe ich die 24 V über einen Taster geschalten ging.
    Danach an den Sensor angeschlossen (welcher über 2 dünne Litzen mit der Elektronik verbunden ist. (2m Litze)
    Und der Eingang meldete sich nicht mehr.
    Ich hob den Oszi an den Pin des Prozessors -> Ging wieder.
    Oszi wieder weg -> Ging nicht mehr.

    Was macht der Oszi mit dem Signal das es nur "mit" ihm funktioniert?
    Wie kann ich die Schaltung modifizieren das ein makelloser Betrieb gewährleistet ist?

    Tobi

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    09.02.2005
    Ort
    München
    Alter
    39
    Beiträge
    389
    Wackelkontakt ?

    MfG Matthias

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Göppingen
    Beiträge
    360
    Eher nicht. Ich messe die Pinverbindung am Optokoppler. Dort geh ich direkt auf den Pin.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    09.02.2005
    Ort
    München
    Alter
    39
    Beiträge
    389
    Kanns sein, dass du nen Massefehler hast und das Ozi den durch die eigene Masse behebt ?

    Schonmal mim Durchgangsprüfer geprüft ?

    Stell doch mal nen Schaltplan rein dadurch wirds viel einfacher !

    MfG Matthias

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Göppingen
    Beiträge
    360
    So sind sie beschaltet. Masse gibt es nur eine (da 24V accu)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken op.png  

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    23.03.2005
    Beiträge
    386
    Ich tippe da auch mal ,wie Stone schon erwähnte, auf einen Massefehler, resp fehlende Masse.

    Und wenn Du beide Massen miteinander verbindest, dann sehe ich den Sinn des Optokopplers nicht ein.
    Optokoppler verwendet man zur Potentialtrennung, also keine leitende Verbindung zum anderen Schaltungsteil (auch nicht die Masse).

    Übrigens, ein Schaltbild zeichnet man nicht so unübersichtlich. Immer schön vom Eingang (meistens links) zum Ausgang und von Oben nach Unten (Masse) aber kein Leitungswirrwar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken opto_1.jpg  
    Gruss Robert

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Göppingen
    Beiträge
    360
    Ich werde das mit der Masse testen. Was mich aber wundert ist wie gesagt das ich nur eine Spannungsquelle in Form eines Accus habe welche alles versorgt. (Bis auf den Oszi natürlich )

    Mfg

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    23.03.2005
    Beiträge
    386
    die 4K7 Widerstände würde ich mal durch 2k7 ersetzen
    Gruss Robert

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Göppingen
    Beiträge
    360
    2k7...ok werde ich morgen mal testen. komme erst dann wieder zu dem Gerät

    danke

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests