Hast du bei den Fuse-Bits auch 4MHz eingestellt? Ohne das geht es nicht richtig.
jon
Hallo,
ich habe hier Problem.
Wenn ich ISP-Kabel trenne, arbeitet µC schneller ab.
Ich habe LEDs getestet, die 1 Sekunde ein und ausschaltet.
Mit ISP-Kabel angeschlossen und geflasht -> OK, LEDs schaltet alle 1 Sek. an und aus.
ISP-Kabel getrennt -> nicht OK, LEDs schaltet kurz ein und ca 500 ms aus.
Hardware: Atmega8, 4MHz Quarz. 25pol. D-Sub ISP-Kabel
Ich habe 3x Atmega8 getestet, alle auch gleiche Wirkung.
Warum macht er so?Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 Ddrc = 255 Ddrb = 255 Do Portc = 255 Portb = 255 Wait 1 Portc = 0 Portb = 0 Wait 1 Loop
Ich bin gehörlos.
http://www.christian-elektronik.de
Hast du bei den Fuse-Bits auch 4MHz eingestellt? Ohne das geht es nicht richtig.
jon
Nice to be back after two years
www.roboterfreak.de
Wenn es mit dem ISP richtig blink, sind die Fusebits eigentlich schon mal ausgeschlossen. Es riecht eher nach Problemen mit der Stromversorgung...
Hast du nen Oszi zur Verfügung?
Wie ist die Stromversorgung aufgebaut? Kondensatoren am VCC-Pin?
Ist es ein ISP mit nem Buffer-IC oder nur mit Widerständen (oder ohne alles)?
Ok, hab herausgefunden. Es lag an 74HCT244N.
Ich bin gehörlos.
http://www.christian-elektronik.de
und was war mit dem? kaputt?Zitat von DEAF BOY
Ja, es war kaputt. Ich habe dann ihn herausgenommen und Board eingeschaltet. µC arbeitet dann vernüftig. Dann habe ich neue 74HCT244N eingesetzt und er arbeitet auch wieder normal ohne ISP-Kabel.Zitat von uwegw
Ich bin gehörlos.
http://www.christian-elektronik.de