Hat er leider nicht. Es gibt nur ein mechanisches 2-Wege-Durchgangsventil das als Temperaturbegrenzer dient. Ein Regelventil gibt es nicht. Der FBH-Strang ist direkt an den statischen Heizkreis angeschlossen.Zitat von SaniHeinz
Wer so was baut sollte eigentlich nochmal die Schulbank drücken.
Deshalb will er ja die Geschichte mit der Drehzahlregelung machen. Quasi als Ersatz für ein Regelventil. Oder hast Du eine bessere Idee ohne die Anlage umzubauen?
In diesem fall ist die Drehzal nicht das kern problem sondern das die ersten Meter der FBH eine zu hohe Temp bekommen, das mögen weder der Estrisch noch die FBH-leitung, diese wird mit zunehmenden alter auf den ersten Metern porös ... und über kurz oder nicht sokurz (auf keinen fall über lang wird) wird die leitung undicht ....
es wär schon besser du postest mal Bilder von der Pumpe, des 2-Wegeventiels und der Verteilung. Vileicht kann mann durch eine kleine Umbaumaßnahme das problem mit einem Mechanischen 3-Wege ventile noch was retten.
Aus meiner Sicht ist die lösung mit der Drehzahl hier nicht so wichtig wie das der zu hohen vorlauf temp.(Pferd von hinten aufzaumen bringt nichts), dieses lässt sich auch über eine generelle vorlauf absenkung in den griff bekommen(ACHTUNG was ist noch an dem Heizkreis?).
mfg
SaniHeinz