im Anhang ist Schaltplan und dazu hätte ich eine Frage:
Passt soweit alles?
Oder sollen noch Sicherungen in die anderen Leitungen?
Und soll die Sicherung vor oder nach dem Schalter?
ich hab mich etwas undeutlich ausgedrückt
Das sind 2 Ringkerntransformatoren
Einmal für den Verstärker und dann nochmal 12V für Lüfter und sonstige Elektronik
Das es sich um 2 Ringkerntrafos handelt, ist im Schaltplan so gezeichnet. Bis dahin komme ich noch mit
Wenn Du zusätzlich die Mittelanzapfung benutzt, ist die jeweils untere Wicklung nicht abgesichert !
Ich brauche die Mittelanzapfung als Masse (den Gleichrichter habe ich weggelassen)
Also muss ich noch vor X3-1 und X2-1 eine Sicherung einbauen, oder?
Soll ich in die 230V auch noch eine einbauen?
Du solltest jede Wicklung mit einer Sicherung schützen, damit die bei Kurzschluß oder hohem Überstrom geschützt ist. Sonst fackelt Dir unter Umständen der Trafo komplett ab, weil es dann nur noch den 16A Sicherungsautomaten im Zählerschrank gibt.
Aber das hatten wir doch alles schon mal durchgekaut, oder sehe ich das falsch ?
Lesezeichen