Moin moin,Zitat von dl1akp
NEIN! RS485 ist ein Bussystem die Wiederstände müssen an beiden
Enden vom Bus, alle Geräte mit so kurzen Leitungen zum Bus wie möglich.
Am besten fürt man den Bus diereckt an den Chip.
Wenn Du genug Aderpaare hast, kannst Du den Bus aber in einem
Kabel zum nächsten Kabel....zurück......durchschleifen, bis 1200m soll
das klappen. Mit den Widerständen gibt es oft Probleme, es sollten
120 Ohm sein aber da muß man etwas probieren. Ich hatte schon
270 Ohm oder keinen R eingebaut? Bei Längeren Leitungen kann es
sehr hilfreich sein den Bus an den Enden mit so etwa 2k7 Pull
Up/Down Widerständen an die Versorgungsspannung zu hängen, die
Spannungsdifferenz zwischen A und B Leitung sollte so bei 4 V(*) liegen.
Achtung Polung beachten!!!
(*) Jedenfalls bei den Kartenlesereinheiten welche wir hier einsetzen.
Gruß Richard