- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher         
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Siemens Logo abgeraucht - was ist das für ein Bauteil?

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    28.06.2005
    Ort
    DD
    Beiträge
    519

    Siemens Logo abgeraucht - was ist das für ein Bauteil?

    Anzeige

    Powerstation Test
    Hi!

    ..nicht wirklich "robotisch", aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen:

    Bei uns ist eine Siemens Logo 230R-Steuerung abgeraucht. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn an der Innenseite des Gehäuses sind Schmauchspuren zu erkennen.

    Nun die Frage was das ->Bild<- für ein Bauteil ist, wo man es herbekommen kann, und ob es sich überhaupt lohnt es zu ersetzen, weil sowieso alles andere auch zerstört ist.

    Was mir noch aufgefallen ist:
    - hat 2 Kontakte -> viel mehr als Diode oder Kondensator bleibt nicht; bei letzterem ev. die Bauart aus Tantal.
    - scheint zwischen Masse und Vss zu liegen
    - als Beschriftung steht drauf (soweit ich das erkennen kann):
    TFK
    BZC
    03C
    33

    ..und fragt mich nicht wo die Wasser(?)spuren herkommen oO

    Danke, Gruß, MK

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    439
    Hallo,

    der Bezeichnung nach ist das eine Zehnerdiode. Die raucht normalerweise aber nicht ohne Grund ab. Ich schätze mal, dass das nur ein Folgeschaden eines anderen Defekts ist.

    Gruß
    Detlef

    Edit: Kontrollier mal das Netzteil und die Betriebsspannungen.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    28.06.2005
    Ort
    DD
    Beiträge
    519
    Hm, das Teil hat kein Netzteil sondern wird direkt mit Netzspannung versorgt.
    Wüsste auch nicht, wo ich da jetzt im Schaltschrank nach Fehlern suchen soll...
    Der Elektriker hat jetzt erstmal wieder normale Relais eingebaut, die allerdings sehr laut sind...

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    29.12.2005
    Ort
    Nähe Mainz
    Alter
    32
    Beiträge
    3.467

    Re: Siemens Logo abgeraucht - was ist das für ein Bauteil?

    Zitat Zitat von ähM_Key
    ..und fragt mich nicht wo die Wasser(?)spuren herkommen
    Die Spuren werden sehr wahrscheinlich von Dämpfen kommen, die beim Abrauchen der Elektronik entstanden sind.
    Ich vermute auch, dass das eine Zehnerdiode ist. Ich kann dir aber auch nicht mehr als mein Vorredner dazu sagen.

    jon
    Nice to be back after two years
    www.roboterfreak.de

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    17.04.2006
    Beiträge
    2.193
    Es ist eine 33V-Supressordiode, ob uni- oder bidirektional darfst Du Dir selbst ergooglen. Aus dieser Erkenntnis liesse sich dann erschliessen, ob Polaritäts- oder Überspannungsproblem Grund für die Rauchzeichen sind. Ich tippe auf Letzteres und dann gibt es wirklich einen guten Grund für das Abrauchen, den Du zuerst suchen musst. Vorher vielleicht mal Stromversorgungsschaltung identifizieren und Fremdspeisung probieren, nicht, dass das Ding komplett aufgebrannt ist, dann wäre die Mühe umsonst.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress