Auf jeden Fall die 230V absichern
Dahinter wäre auch nicht verkehrt \/
ich habe einen Trafo mit einer Eingangsspannung von 230V und einer Ausgangsspanung <1-42V
der Eingangsstrom ist 1,4A
der Ausgangsstrom 6,3A
wo muss ich nun die Schicherung anhängen vor dem Trafo oder danach und wie gross sollte sie sein.
gruss naxos
Auf jeden Fall die 230V absichern
Dahinter wäre auch nicht verkehrt \/
falls du hinter dem trafo absicherst unbedingt nach dem gleichrichter und dem kondensator. der zeiht immer ein wenig mehr.
Thomas
also auf der seite von den 230V volt und wie gross muss die sicherungs sein
würdet ihr dort eine eine feinsicherung verwenden
auf der ausgangsseite mächte ich eine rückstell bare nehmen wie gross muss die sein also ampere mässig?
gruss naxos
Die Primärsicherung ist auch abhängig von der Last beim Einschalten, ich würde es einmal mit 3A T probieren.
Die Rückstellbare Sicherung ist von deinem Verbraucherstrom abhängig, auch etwa das doppelte des Stromes, damit sie nicht bei jedem Stromzucker anspricht, aber nicht um wesentlich mehr als 1A drüber.
es hängt keine genau last daran ich benutze den Trafo als netzteil und will ihn nur vor dem durchbrennen schützen wie eine Grosse sicherung empfelt ihr mir?
gruss naxos
Hallo,
baue am Besten auf der Eingangsseite des Trafos auf der Zuleitung eine Sicherung rein und auf der Rückleitung eine Sicherung rein.
Ist sicherer!
Wie soll ich das jetzt verstehen?baue am Besten auf der Eingangsseite des Trafos auf der Zuleitung eine Sicherung rein und auf der Rückleitung eine Sicherung rein.
Wo ist beim Trafo die Rückleitung ?
Ich meine Ihr übertreibt etwas mit den Sicherungen, was soll die Sicherung auf der primären Seite bewirken ?
Eine Sicherung setzt man aus zwei Gründen ein,
um den Trafo vor Überlast , oder/und um die Schaltung, Leitungen vor zu hohen Strömen zu schützen und danach richtet sich die Sicherung.
Ich würde eine Sicherung in der sekundären Wicklung machen, und zwar etwas kleiner als der maximale Strom, den der Trafo liefern kann.
Gruß Sebastian
Linus TorvaldSoftware is like s e x: its better when its free.
Wenn du nicht unter Vollast wegfährst wird eine 2A T genügen.
Hallo,
spätestens wenn ein Trafo wegen Windungsschluss einen Brand im Schaltschrank erzeugt hat, wünscht man sich eine Primärsicherung an jedem Trafo!
Gruß
Detlef