- Labornetzteil AliExpress         
Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Programm im Flash gelöscht nachdem AVR länger vom Netz

  1. #1

    Programm im Flash gelöscht nachdem AVR länger vom Netz

    Anzeige

    E-Bike
    Hallo,

    wenn ich mein MyAVR Board längere Zeit vom Netz nehme (so 2 Std), verliert er scheinbar sein Programm, denn er läuft nicht automatisch an, sondern muss erst wieder neu programmiert werden.

    An der Hardware habe ich nur den Quarz auf 8 MHz geändert, es ist ein Atmega8L, ansonsten habe ich die Fusebits für das Bode-Level auf 4,5V und das BODEN auf 1 geändert.

    Die Interrupts habe ich nicht aktiviert, aber auch aktiviert hatte es nichts geändert.

    Sonst fällt mir nichts ein, was ich noch hilfreiches schreiben könnte.

    Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.

    Viele Grüße
    Sebastian

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Das er das Programm verliert glaube ich nicht.
    Schreibe mal alle Fuse-Bit wie sie jetzt sind.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    29.12.2005
    Ort
    Nähe Mainz
    Alter
    32
    Beiträge
    3.467
    Wenn er das Programm nach ein paar Jehren verliert würde das mich nicht sehr wundern.
    Verliert er das Programm aber nach 2 Std, so ist das schon etwas komisch.

    jon
    Nice to be back after two years
    www.roboterfreak.de

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    127
    Nimm Brown-out mal zurück auf 2,7V ich hatte ähnliche Effekte bei 4,5V... mir scheint es als wenn dann einfach die RESET-Logik nicht immer korrekt anspringt... warum auch immer... es war bei mir aber ne Zielschaltung mit nem ATmega8L im SMD Gehäuse

    cu BT

  5. #5
    Zitat Zitat von Hubert.G
    Das er das Programm verliert glaube ich nicht.
    Schreibe mal alle Fuse-Bit wie sie jetzt sind.
    Low Fuse Bits:
    BODLEVEL=0
    Boden = 0
    CKSEL = 1111 SUT= 11

    High Fuse:
    SPIEN=0
    BOOTSZ=00

    Lockbits:
    Mode 1: No Memory lock features enabled
    Applikation Protection Mode 1: No lock on SPM and LPM in Appication Section
    Boot Loader Protection Mode 1: No lock on SPM and LPM in Boot Loader Section

    Ansonsten sind keine Bits gesetzt unter MyAVR Workpad Plus

    In Bitfolge:
    Low Fuse: 0011.1111
    High Fuse: 1101.1001
    Lockbits: 1111.1111

    Ich hoffe ich habe dir das Richtige gesagt

    Vielen Dank schonmal für die Hilfe

    Viele Grüße
    Sebastian

  6. #6
    Zitat Zitat von BT
    Nimm Brown-out mal zurück auf 2,7V ich hatte ähnliche Effekte bei 4,5V... mir scheint es als wenn dann einfach die RESET-Logik nicht immer korrekt anspringt... warum auch immer... es war bei mir aber ne Zielschaltung mit nem ATmega8L im SMD Gehäuse

    cu BT
    Ich hatte es extra hochgeschraubt, weil ich das irgendwo gelesen habe, ich probiere es aber nochmal aus, da ich da auch das BODEN nicht gesetzt hatte...

    Viele Grüße
    Sebastian

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    Registriert seit
    18.07.2006
    Beiträge
    935
    ..verliert er scheinbar sein Programm..
    geschah bei mir häufig, wenn ich den ISP drangelassen habe (parallel port isp) - vielleicht hat es damit zu tun?

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Ich habe SUT 01, lt. Datenblatt wenn BOD enabled, sonst das gleiche.
    Wenn das nichts hilft probier einen anderen Quarz, vieleicht schwingt deiner schlecht an.

  9. #9
    Zitat Zitat von robocat
    ..verliert er scheinbar sein Programm..
    geschah bei mir häufig, wenn ich den ISP drangelassen habe (parallel port isp) - vielleicht hat es damit zu tun?
    Vielen Dank erstmal an alle, ich habe mal über Nacht den Parallel Port abgesteckt und heute morgen nochmal probiert und das hat geholfen...

    eine Erklärung dafür hat aber wahrscheinlich auch keiner, warum das so ist, oder?

    Naja, hauptsache läuft wieder

    Viele Grüße
    Sebastian