Du solltest die Pt100-Spannung erst einmal aufbereiten, so dass du zwischen 24 °C und 20 °C einen größeren Spannungshub hast und dann mit dieser Spannung auf den Schmitt-Trigger gehen. Eine Schaltung für den Schmitt-Trigger habe ich für dich:
Die Dimensionierung hängt noch von der Pt100-Stufe ab.Code:---------------+----+----+- +24 V __|__ _ | Rel|__/__| ^ D1 | | | | R1___ |\ | | | -|___|--|- \ | | | | >--+----+ | +-|+ / | | | |/ .-.R2 .-.R4 | | | | | | | | | | | '-' '-' | | | +--------+---------+ | .-.R3 | | | | '-' | --------------+----------- 0 V
Da du ein 12 V Relais hast, musst du D1 direkt parallel zur Spule schalten und in Reihe mit der Parallelschaltung liegt noch einen Vorwiderstand in der Größenordnung des Spulenwiderstands.
Gruß
Detlef