Hallo Florian,

hier wird der Eingang bestimmt:

Code:
cbi ADMUX, MUX0 
cbi ADMUX, MUX1 
cbi ADMUX, MUX2
mit cbi schreibst du einen Null, mit sbi eine Eins. Da du 2 ^ 3 Kombinationen hast, kannst du jeden der 8 Analogeingänge einlesen.

Wenn du mehrere einlesen willst, musst du nach dem ersten die Einstellungen des AD Mux ändern, dann wieder lesen, dann wieder ändern, ...

Da es nur einen AD wandler gibt, der mit einem Analog Multiplexer ausgestattet ist, kannst du nicht alle Werte auf einmal einlesen ...

Grüße
Flite