Hi FriLu,
Das Lauflicht geht fast.

Ist es richtig das normalerweise alle LED´s an sind,
sie dann aber nacheinander (per lauflicht) kurz ausgehen sollten?

Wenn AD[1] an GND ist dann leuchten fast alle Lampen auf.
Ich habe davon ein Foto gemacht (nicht gerade die beste Qualität weil es mit einem Handy gemacht wurde)
Externes Bild anzeigen   

Alle LED´s funktionieren aber ! Bild  
Und der 573 hat Betriebsspannung und GND.

Wenn ich das Programm starte (mit dem Jumper) dann gehen die LED´s Aus die vorher An wahren und die die An wahren gehen Aus. Aber alles per lauflicht!

Liegt es vielleicht daran das nicht alle Eingänge des 74HCT573 mit dem Programm angesprochen werden? Bild  
Der 573 hat doch 8 Eingänge (D0 – D7)
Mit dem Lauflicht Programm werden aber doch nur 2 benutzt

bus byteport[1]
und
byteport2 byteport[2]

Und

latch1 port [9]
latch2 port[10]
latch3 port[11]
hängen an den LE Eingang des Ic´s.