Was brauchst Du für eine Hilfe ?
Dann kann evtl. entschieden werden, ob Dir wer helfen kann.
Hallo
Ich möchte eine Temperaturanzeige für eine alte Heizung realiesieren
so kein Problem nur beim auswerten fall ich auf die S... .
bei -10° hab ich einen analogwert von 0
bei 120° ist der Analogwert 1012.
kann mir wer helfen
Was brauchst Du für eine Hilfe ?
Dann kann evtl. entschieden werden, ob Dir wer helfen kann.
Sorry
wie kann ich es umrechnen das ich sage bei den analogwert die Grad usw
Was ist das für ein Sensor, ein NTC?, wie verschaltet?
Linus TorvaldSoftware is like s e x: its better when its free.
hallo tom k,
du rechnest einfach deine 1012/130. dann weißt du wie viel ein grad ist.
im programm müsste das dann in etwa so aussehen
Temperatur = Analogwert / 7,7846
Temperatur = Temperatur - 10
die variable der temperatur musst du natürlich als integer definieren, weil die temperatur ja auch negativ sein kann.
wenn es noch fragen gibt stehe ich natürich gern zur verfügung.
mfg franzl
Es ist ein NTC mit der schaltung im anhang
Herzlichen Dank für die logische unterstützung
auf die 130 Schritte bin ich auch drauf gekommen nur das ich dann die 1012 noch durch 130 brauch na ja
Gute Nacht
Lesezeichen