Normen für StromKabel
Hallo,
es passt zwar nicht ganz zum Thema aber ich hoffe hier ein paar gute Antworten zu finden. ich bin grade auf der Suche nach Allgemeinen Normen für StromKabel (230 Volt) im Outdoor bereicht.
Also Normen folgenden Punkte behandeln:
- "Wetterfest" Regen/Wind/Gewitter/Schnee/Eis
- "Tier Fest" Also wegen Nagetieren
- "Belastungen" Also wenn mal ein Wagen über das kabel fahren sollte
- Und was ich noch was wichtiges vergessen haben sollte bzw. es nicht weiß wäre das auch nicht schlecht
Ich wäre da für ein hilfe Dankbar weill ich bis jetzt nicht so passende sachen dazu gefunden habe, aber natürlich keine Falschen Informationen sammeln möchte.
mfg
Philipp
-
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Hallo
Im außenbereich bist du denk ich mal mit nem NYM nicht schlecht beraten
es ist allerdings verboten es im Erdreich zu verlegen.
Schau doch bitte mal auf diese Seite
http://www.von-grambusch.de/
mfg franzl
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Bei der Aussenverlegung muß NYM unbedingt in KuPa-Rohr verlegt werden da es nicht dauerhaft UV-beständig ist. Für die Verlegung in der Erde ist ausschließlich spezielles Kabel zulässig das zudem mindestens 50cm tief zu verlegen ist. Dieses Kabel gibt es auch mit Nagetierschutz der aber in unseren Breitengraden nicht erforderlich ist.
Auf der Website www.vde.de findest Du mehr Infos zu dem Thema.
Gruß Hartmut