  1. #11
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    München
    Alter
    71
    Beiträge
    13.075
    Anzeige

    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    Oder sollte da etwa nichts mehr zwischen sein ???
    Die Frage wollte ich auch schon stellen, aber ich gehe mal davon aus dass etwas dazwischen ist.

    Ein Trafo dessen Leistung und Magnetisierung vielleicht kritisch ist, ein Ringkerntrafo mit >300W?

    Je nach Phase zum Einschaltzeitpunkt kann sich eine Magnetisierung ergeben bei der der Kern in die Sättigung kommt und den Strom primärseitig nicht mehr begrenzt.

    Von der Sekundärseite aus ist es deutlich schwierieger die Netzsicherung auszulösen.

    Wie sind denn die Daten des Trafos?
    Manfred

  2. #12
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Alter
    74
    Beiträge
    2.063
    Hallo Manfred,
    in die Richtung wollte ich auch, denn das Problem dürfte dann nicht der '4700µF' sein, sondern der 'dicke' Trafo.
    MfG Karl-Heinz
    HobbyElektronik hier klicken ....

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    09.06.2004
    Ort
    Rhein-Neckar-Raum
    Beiträge
    504
    Zitat Zitat von Kaiser-F
    Ist das das Synonym zu "Rückstellende Sicherung"?
    Du meinst wahrscheinlich so eine Polyswitch-Sicherung.
    Bild hier  

    Diese Bauteile sehen zwar ganz ähnlich aus, machen aber genau das Gegenteil von dem Einschaltstromspitzen-Begrenzer.

    Während der Begrenzer ein NTC-Verhalten hat und im heißen Zustand sehr niederohmig ist, verhält sich die Polyswitch-Sicherung eher wie eine Art PTC. Sie ist im kalten Zustand niederohmig. Ab einer gewissen Stromstärke erhitzt sie sich, springt in einen hochohmigen Zustand und unterbricht den Stromkreis.

  4. #14
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    04.01.2005
    Ort
    Bayern
    Alter
    38
    Beiträge
    795
    Genau die hab ich bemeint...

    Nicht übel, ist echt eine gute Lösung!