Zitat Zitat von djdune
Ohne Definition sind die Ports als Eingang definiert. Wenn man sie jetzt auch im Programmcode als Ein oder Ausgang definiert, dann haben sie im Normalfall 0 Pegel, es sei denn, man aktiviert die internen Pullups sofern vorhanden
Hi,
wie gesagt, es geht um Ausgänge (Port A) und die Pegel der einzelnen Pins unmittelbar nachdem der PIC mit Ub versorgt, oder resetet wird.
Ich muss (möglichst PIC-intern) sicherstellen, dass unmittelbar nach dem Einschalten oder einem Reset alle Ausgänge den gewünschten Pegel haben.

Beispiel:
Mit einem Ausgang(RA.0) wird der Set-Eingang eines externen RS-FlipFlops gesetzt, mit dem über weitere Stufen z.B. eine Maschine(Säge) eingeschaltet wird. Aus Sicherheitsgründen darf es auf gar keinen Fall passieren, dass diese Maschine nach dem Einschalten der Steuerspannung startet. Natürlich kann man dies durch eine Zusatzbeschaltung verhindern, was aber nicht notwendig wäre, wenn dies picseitig garantiert werden könnte.