    Hallo,

    ich Suche eine Schaltung, mit der ich einen TTL-Eingang (ATmega16) bei jedem Nulldurchgang
    der Netzspannung schalten kann.

    Auf www.pcdimmer.de bin ich zwar fündig geworden. Der grün hinterlegte Teil der Schaltung
    sollte eigentlich genau das machen.

    Allerdings frage ich mich, ob es denn nicht über den Optokoppler und den Transistor Q001
    zu einem Kurzschluss kommt, wenn der Optokoppler durchschaltet.

    Kann mir jemand sagen, ob die Schaltung richtig ist und warum der Optokoppler und
    Transistor nicht in Rauch aufgehen?

    Danke schonmal,

    Hans

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    21.09.2005
    Ort
    Weissensberg / Bodensee
    Beiträge
    232
    Ist alles völlig normal so. Beim Steuern des Optokopplers wird die Basis an + gezogen und der Transistor steuert durch da ist kein Kurzschuß.

  3. #3
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    11.02.2006
    Alter
    44
    Beiträge
    48
    Und der Basisstrom muss nicht weiter begrenzt werden?

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Lebende Robotik Legende Avatar von PICture
    Registriert seit
    10.10.2005
    Ort
    Freyung bei Passau in Bayern
    Alter
    73
    Beiträge
    11.077
    Hallo johannuhrman!

    Theoretisch gesehen ist die Schaltug fehlerhaft, da eine Strombegrenzung (Rb) fehlt. Das könnte nur funktionieren, wenn der Optokoppler nicht ganz durchschaltet. Das ist wieder nur möglich, wenn die LED (im Opto) nicht ganz hell wird. Vielleicht ist die LED so gesteuert. Der Optokoppler und Transistor werden nicht in Rauch aufgehen, weil der BE Übergang des Transistors (wie eine Sicherung) abbrennt. Richtig ist, wie in der oberen Skizze.

    Wenn Du in Deiner Schaltung ein Netztrafo hast, kannst Du die untere Skizze verwenden.

    Wahrscheinlich muss man die Flanken für TTL-Eingang noch mit zwei nacheinander geschalteten Schmitt-Triggern (z.B. von 74XX14) "schärfen".

    MfG
    Code:
                                /----------------o---o +VCC
                                |                |
                                |               .-.
                                |               | |
                       .--------|.              | |
                o--------\      ||              '-'
                       | |    |/ |               |
                       | V -> |  |               o---o  _|_|_|_
                       | -    |> |  Rb           |
                       | |      ||  ___        |/
                o--------/      \--|___|-o-----|
                       '---------'       |     |>
                                         |  ___  |
                                         \-|___|-o
                                                 |
                                                ===
                                                GND
                                 /------o------------o +VCC
                                 |      |
                                 |     .-.
                                 |     | |Rc
                         Rb 100k |     | |10k
                             ___ |     '-'
                         /--|___|---\   |
                         |       |  |   o------------o  _|_|_|_
                        +o+--->|-o  |   |
               -. ,--\  A A  D   | +| |/
         220V   )|(   \-+ |     ### \-| T
         50Hz   )|(   /-(-+   C ---   |>
               -' '--/  A A      |      |
                        +-+------o------o
                                        |
                                       ===
                                       GND

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    16.05.2005
    Beiträge
    734
    Zitat Zitat von johannuhrmann
    Und der Basisstrom muss nicht weiter begrenzt werden?
    Die meisten Optokoppler haben ein Übertragungsverhältnis von etwa 1, d.h. der Ausgangsstrom entspricht ungefähr dem Eingangsstrom. Wenn der Eingangsstrom begrenzt ist, dann passiert auch nichts. Aber ein Widerstand in Serie wird auch nicht schaden oder die Funktion beeinträchtigen.

    Waste

  6. #6
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    11.02.2006
    Alter
    44
    Beiträge
    48
    Zitat Zitat von waste
    Die meisten Optokoppler haben ein Übertragungsverhältnis von etwa 1, d.h. der Ausgangsstrom entspricht ungefähr dem Eingangsstrom.
    Hallo Waste,

    danke für diese Antwort.
    Mein Fehler war, dass ich dachte, der Optokoppler würde am Ausgang fast
    widerstandslos.
    Tatsächlich ist aber der Eingangsstrom in der Schaltung mit einem Vorwiderstand auf
    knapp 6mA begrenzt und somit sollte der Strom am Ausgang auch nicht über 10mA kommen.

    Danke für die Antworten,

    Hans

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von SprinterSB
    Registriert seit
    09.06.2005
    Ort
    An der Saar
    Beiträge
    2.802
    Hi Leuts,

    demnächst brauch ich auch ne Zero Crossing Detection für ne Dimmer-Ansteuerung per µC.

    Die diskutierte Detection-Einheit im grün hinterlegte Teil der ober besprochenen Schaltung
    ist zwar prinzipiell klar, allerdings hab ich ein paar Fragen dazu:
    1. Warum macht man die Detection primärseitig anstatt sekundärseitig (gelber Teil links) hinter dem Netztrafo T101? Der Widerstand R001 ist voll das Heizkraftwerk...
    2. Man könnte stattdessen mit einer Sekundär-Phase über einen R und zB einer 4.6V Z-Diode nach GND gehen, und das Signal zwischen dem R und der Z-Diode mit einem µC auswerten, evtl mit Transistor zur digitalisierung des Signals. Was wäre der Nachteil, das so zu machen? Die Sekundärspannung ist flacher als die Primärspannung, d.h. man erkennt nicht den Nulldurchgang, sondern den Durchgang durch die Schaltschwelle des Transistors (zB 0.7 V). Wäre das ungünstig für ne Dimmer-Ansteuerung?
    3. Oder nimmt man vielleicht besser nen OP anstsatt dem Transistor? Welcher OP täre dafür geeignet? Muss wohl nen Rail-to-Rail Eingang haben, wobei die Spannung am Eingang auch negativ wird (Vorwärtsspannung der Z-Diode(n))


    Wie wär's damit?

    Bild hier  
    Disclaimer: none. Sue me.

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    05.09.2005
    Beiträge
    225
    Ich habe irgendwo mal ne Atmel Appnote gesehen, da haben die einfach die 230V über 1M auf den Eingang des AVR gelegt und dann mit einem weiteren 1M GND mit der 2. Phase verbunden. Den Rest machen dann die internen Clamp Dioden.

    Gruß Philipp

  9. #9
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    11.02.2006
    Alter
    44
    Beiträge
    48
    Zitat Zitat von SprinterSB
    demnächst brauch ich auch ne Zero Crossing Detection für ne Dimmer-Ansteuerung per µC.
    [...]
    1. Warum macht man die Detection primärseitig anstatt sekundärseitig (gelber Teil links) hinter dem Netztrafo T101? Der Widerstand R001 ist voll das Heizkraftwerk...
    2. Man könnte stattdessen mit einer Sekundär-Phase über einen R und zB einer 4.6V Z-Diode nach GND gehen, und das Signal zwischen dem R und der Z-Diode mit einem µC auswerten, evtl mit Transistor zur digitalisierung des Signals. Was wäre der Nachteil, das so zu machen? Die Sekundärspannung ist flacher als die Primärspannung, d.h. man erkennt nicht den Nulldurchgang, sondern den Durchgang durch die Schaltschwelle des Transistors (zB 0.7 V). Wäre das ungünstig für ne Dimmer-Ansteuerung?
    3. Oder nimmt man vielleicht besser nen OP anstsatt dem Transistor? Welcher OP täre dafür geeignet? Muss wohl nen Rail-to-Rail Eingang haben, wobei die Spannung am Eingang auch negativ wird (Vorwärtsspannung der Z-Diode(n))
    Hallo Sprinter,

    ich habe die Zero-Crossing so gebaut, wie es auf pcdimmer.de vorgeschlagen wird und damit gute Erfahrungen gemacht.

    Zu Deinen Fragen:
    Ja, der Widerstand verheizt im Dauerbetrieb ca. 1W (grob überschlagen), das ist wirklich unschön.

    Wenn Du sekundärseitig misst, dann kannst Du Dir allerdings die ein oder
    andere Phasenverschiebung einfangen, was für eine Zero-Crossing-Erkennung schon ziemlich unschön ist.
    (Leider habe ich kein Oszi da, um nachzumessen, aber hat jemand hier
    Erfahrungswerte, ob ein normaler Trafo sich an die rechnerischen 180°
    Phasenverschiebung hält?)

    Zu deiner zweiten Frage:
    Die 0.7V Schaltverzögerung hast Du auch primärseitig über die LED des
    Optokopplers. Durch die steilere Flanke der Netzspannung fällt das aber
    zeitlich gar nicht auf. (TTL-Flanke war im Oszi deckungsgleich mit
    primärseitigem Nulldurchgang)
    Wenn Du einen Transistor nimmst, dann kannst Du auch die Verzögerung
    des Signals bestimmen und softwareseitig berücksichtigen.

    Ungünstig für eine Dimmeransteuerung ist vor allem, wenn Du bei stark
    runtergedimmten Ausgang zu lange wartest, um den Triac zu zünden und
    versehentlich die nächste Halbwelle der Primärspannung voll auf den
    Ausgang lässt (sprich: Statt dem letzten "Zipfel" der aktuellen Halbwelle die komplette nächste Halbwelle). Glühlampen fangen dann zu flackern an.

    zu Deiner dritten Frage:
    Der OP-Amp müsste entprellt werden, denn Du kannst nicht von einem
    sauberen Sinus ausgehen.

    Grüße,

    Hans

    P.S.: zu Phillips Vorschlag würde ich mir die AP-Note genau durchlesen.

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    05.09.2005
    Beiträge
    225
    Hab nochmal gegoogelt und hier ist die App-Note:

    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2508.pdf

    Gruß Philipp