- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher         
Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Lichtschranke an µC + Kontroll-LED

  1. #1
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    17.07.2004
    Beiträge
    9

    Lichtschranke an µC + Kontroll-LED

    Anzeige

    Powerstation Test
    Hi,
    ich möchte eine Gabel-Lichtschranke an einen I/O-Pin des C anschliessen um zu erfahren ob die Lichtschranke unterbrochen oder geschlossen ist (Referenzerkennung).

    Gibt es dazu eine gute Beispielschaltung ?

    Ausserdem wäre es schön, wenn noch eine LED als Erkennung gleich mit eingebaut wäre .

    Wie muss ich die schalten, damit der Fototransistor die LED gleich mit schaltet und dennoch der µC auch noch was von dem Signal hat ?

    Gruss Nico

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    02.11.2005
    Alter
    48
    Beiträge
    1.146
    Ganz einfach:

    Kollektor an +Ub (z.B. +5V)
    Emitter direkt an I/O-Pin
    Emitter über Widerstand (6k8-10k) mit Masse verbinden.

    Zusätzlich für die LED:
    Reihenschaltung aus LED und Vorwiderstand zwischen Emitter und Masse hängen.

    Du solltest nur darauf achten, dass der zulässige Kollektorstrom der Lichtschranke nicht überschritten wird.

    askazo

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Alter
    74
    Beiträge
    2.063
    @askazo
    Wenn ein interner PullUp enabled ist, hat evtl. der Eingangs-Pin durch den PullDown-Widerstand einen unzlässigen Pegel (wenn es kein ST-Eingang ist).
    Warum nicht den Emitter an GND und den Collektor über einen PullUp-Widerstand von 4,7...10k an +5V; die LED mit einem Vorwiderstand parallel zum PullUp ?
    MfG Karl-Heinz
    HobbyElektronik hier klicken ....

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    02.11.2005
    Alter
    48
    Beiträge
    1.146
    Den internen PullUp kann man ja disablen...
    Aber nach Deinem Vorschlag geht's natürlich auch, die Logik wäre dann nur umgekehrt. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, wäre das sogar sinnvoller, denn dann hätte man am Pin eine logische 1, sobald die Lichtschranke unterbrochen wird...

    askazo